Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к С
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 июн 2012, 15:47
- Имя: Михаил
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к С
Здравствуйте, у меня вопрос. Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать к СКАДА системе
6 скважинных насоса попеременно питают водой через трубопровод резервуар, на расстоянии 4 км от резервуара. В резервуаре вода хлорируется. И 3 насосами второго подъема с частотным регулированием, вода идет в район. У каждого скважинного насоса есть датчики- уровня, расходомер, давления. В резервуаре ультразвуковой датчик. На втором подъёме датчики давления, расходомер. Необходимо чтобы насосы работали автономно, а мониторинг осуществлял оператор. Какую СКАДА выбрать для водоподачи, как контроллер согласовать со СКАДА. Вообщем с чего начать?
6 скважинных насоса попеременно питают водой через трубопровод резервуар, на расстоянии 4 км от резервуара. В резервуаре вода хлорируется. И 3 насосами второго подъема с частотным регулированием, вода идет в район. У каждого скважинного насоса есть датчики- уровня, расходомер, давления. В резервуаре ультразвуковой датчик. На втором подъёме датчики давления, расходомер. Необходимо чтобы насосы работали автономно, а мониторинг осуществлял оператор. Какую СКАДА выбрать для водоподачи, как контроллер согласовать со СКАДА. Вообщем с чего начать?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:40
- Имя: Таратынов Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Ярославль
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
С проекта.
Безобразия автоматизировать нельзя!
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
+1 :)Marsel_M писал(а):С проекта.
Могу посоветовать подрядчиков. Лично на моем счету уже есть проект водозабора в Краснодаре ))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Отставить. С написания нормального технического задания.Marsel_M писал(а):С проекта.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Отставить. С написания технических требований.Никита писал(а):Отставить. С написания нормального технического задания.Marsel_M писал(а):С проекта.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Господа гусары! С инвестиционного проекта и бизнес-плана!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Топикстартеру:
Выбор скады - это вечная тема для обсуждения.
Подозреваю, что и выбор контроллера у Вас тоже еще, как минимум, не окончателен.
В этом ключе замечание про бизнес-план конечно содержит долю шутки, но вообще бюджет затеи имеет немаловажную роль.
Задача Ваша несложная, такую систему лично я, например, делал лет пять назад, вроде работает до сих пор. Но с наскока ее не решить, проект нужен, иначе запутаетесь.
Начать рекомендую с подсчета сигналов, формирования требований, вообще выяснить все хотелки заказчика. Потом их проанализировать, как минимум сформулировать четкие требования,посмотреть что на рынке есть за имеющиеся деньги.
Прикрутить саму скаду и затащить в нее данные из контроллера - мне пока представляется наиболее простой задачей.
Прежде рекомендую подумать над каналом связи между водозабором и НФС, это у водоканалов вечная проблема.
Выбор скады - это вечная тема для обсуждения.
Подозреваю, что и выбор контроллера у Вас тоже еще, как минимум, не окончателен.
В этом ключе замечание про бизнес-план конечно содержит долю шутки, но вообще бюджет затеи имеет немаловажную роль.
Задача Ваша несложная, такую систему лично я, например, делал лет пять назад, вроде работает до сих пор. Но с наскока ее не решить, проект нужен, иначе запутаетесь.
Начать рекомендую с подсчета сигналов, формирования требований, вообще выяснить все хотелки заказчика. Потом их проанализировать, как минимум сформулировать четкие требования,посмотреть что на рынке есть за имеющиеся деньги.
Прикрутить саму скаду и затащить в нее данные из контроллера - мне пока представляется наиболее простой задачей.
Прежде рекомендую подумать над каналом связи между водозабором и НФС, это у водоканалов вечная проблема.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 июн 2012, 15:47
- Имя: Михаил
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
По проекту дальние станции дают сигнал от радио модемов, ближние по шине RS485. Контроллеры мне должны подобрать,те кому мы заказали панели, для этого я должен собрать необходимую информацию, алгоритм работы всех станций и то что описал Никита. От меня же требуется подключить станции, настроить и связать в систему. У меня есть одна СКАДА но она настроена только под контроллер одной фирмы и эти контроллеры хороши для каналюг и там всего 1 аналог.вх, вот каким образом сигналы другого контроллера туда вывести, для меня вопрос. Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Вот эта "одна СКАДА" и интересна. Если это скада серьезная - то как минимум OPC и/или DDE она должна поддерживать. Задача - проверить наличие у контроллеров (в комплекте или за отдельные деньги) OPC-сервера. И поднять прозрачный канал по радио.
Ну а если это скада-самописька - тут надо связываться с теми, кто ее писал. Сами драйвер обмена то может и напишете, но вот как эти данные использовать в самопальном софте - вопрос.
Ну а если это скада-самописька - тут надо связываться с теми, кто ее писал. Сами драйвер обмена то может и напишете, но вот как эти данные использовать в самопальном софте - вопрос.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :) Ну надо хотя бы увидеть скриншоты этой программы. Еще лучше знать - название, версия.MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
-
- администратор
- Сообщения: 17468
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 746 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Методы взлома на форуме не обсуждаются.Serex писал(а):Вы спрашиваете, как взломать некую SCADA ? :)MIKE_82 писал(а):Надо взламывать прогу или драйвера контроллера туда установить или еще как-нибудь?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 июн 2012, 15:47
- Имя: Михаил
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
TEB писал(а):
Методы взлома на форуме не обсуждаются.
Извините, это моя вина.
-
- администратор
- Сообщения: 17468
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 746 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Необходимо автоматизировать насосные станции и привязать
Никто ни в чем не виноват. Просто Вы задачу для начала сформулируйте четко, а то никто ж ничего не понял толком.MIKE_82 писал(а):TEB писал(а):
Методы взлома на форуме не обсуждаются.
Извините, это моя вина.