1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подбор барьера искрозащиты.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
SerBud
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2012, 17:30
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Подбор барьера искрозащиты.

Сообщение SerBud »

Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать барьер искрозащиты к датчику?
И, второй вопрос, если контроллер (Siemens) имеет тип защиты - II2 G (1) GD Ex ib [ia] IIC T4 и I M2 Ex ib [ia] I. Это значит, что я могу подключать датчики (4-20мА) на его входы без барьеров, т.е. барьер уже встроен? Датчик с исполнением 0ExiaIICT4, как я понимаю, подходит по исполнению и его можно подключить к данному контроллеру без барьера?

s-quark
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:59
Имя: Алексей Ершов
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Подбор барьера искрозащиты.

Сообщение s-quark »

А в какой зоне у вас датчик?
Кроме соответствия маркировки, необходимо проверить искробезопасность цепи, т.е. убедиться, что выполняются условия
Ui >= Uo
Ii >= Io
Pi >= Po
Ci+Cc <= Co
Li+Lc <= Lo
где параметры с индексом "i" - это параметры датчика, с индексом "o" - параметры модуля или барьера. Они всегда указываются в документации. Сс и Lс - емкость и индуктивность кабеля соответственно. Т.е. при значительной длине кабель может повлиять на искробезопасность!
Аватара пользователя

Автор темы
SerBud
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 24 май 2012, 17:30
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Подбор барьера искрозащиты.

Сообщение SerBud »

Зона не указана. Знаю только, что категория А и требования к оборудованию - 2ExdIIBT3.
Параметры датчика:
-ток макс. 93мА
-напр. макс. 28В
-мошщн. макс. 660мВт
Параметры контроллера с модулем Ex:
-ток не понятно какой. Есть только значение, которое называется в каталоге как "Мониторинг цепей подключения датчиков: обрыв цепи I<3,6мА". Может это тот самый ток?
-напряжение 24В

Про емкость и индуктивность нигде ничего не сказано. Хотя у контроллера написано, что длина экранированного кабеля не более 500м. У нас кабель до датчика гораздо меньшей длины. Возможно тогда пренебречь его емкостью и индуктивностью?

s-quark
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:59
Имя: Алексей Ершов
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Подбор барьера искрозащиты.

Сообщение s-quark »

Указанные параметры датчика - это только Ui, Ii и Pi. В документации и/или в сертификате обязательно должны быть емкость и индуктивность. Параметры контроллера "3,6мА и 24 В" - это не то. Такие гиганты как Сименс должны Uo, Io и т.д. указывать в документации. Все эти параметры обязательны, т.к. без них просто сертификат не дают. Что за датчик, кстати?

Что касается длины, то 500 метров скорее всего не связано с емкостью и индуктивностью. Можно пренебречь или нельзя - это вопрос предварительного расчета, которые не сделать опять же без необходимых параметров. Индуктивность кабеля можно взять типовую 0,8-1 мГн/км, емкость - 140-200 нФ/км.
Ответить