Здравствуйте!
Ребят, подскажите по маркам кабелей, которые можно использовать для прокладки открыто в коробах в зонах В-1а. Кто, какие использует на монтаже? А задача, подключение датчиков с видом взрывозащиты искробезопасная цепь, барьеры искрозащиты имеются.
И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как? :)
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 мар 2012, 14:19
- Имя: Киданов Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Бийск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Если есть барьеры, то любые контрольные кабели. Например ГОСТ 1508-78: КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ, КВВГ, АКВВГ, КПВГ, АКПВГ. В ПУЭ подразумевается, что каждая жила должна иметь отдельную изоляцию (ПВХ или резина), а так же должна быть общая защитная оболочка (ПВХ или резина). Чтоб уже полностью соблюсти ПУЭ, можно еще экран добавить из любого металла, кроме ртути.
Если силовые или без барьеров, то только такие:
КВВГнг, АКВВГнг
ТУ16. К20.007-2003
Кабели силовые для взрывоопасных и химически активных сред
ВБВ,АВБВ
ТУ 16-505.836-78, с круглым сердечником ТУ 16.К09.024-89
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Сердечник.
4. Поясная изоляция.
5. Бронепокров.
6. Оболочка.
Если силовые или без барьеров, то только такие:
КВВГнг, АКВВГнг
ТУ16. К20.007-2003
Кабели силовые для взрывоопасных и химически активных сред
ВБВ,АВБВ
ТУ 16-505.836-78, с круглым сердечником ТУ 16.К09.024-89
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Сердечник.
4. Поясная изоляция.
5. Бронепокров.
6. Оболочка.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Это значит, например, что кабели с полиэтиленовой оболочкой во взрывоопасных зонах неприменимы.Bio-Wolf писал(а):И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как?
Из новых перспективных разработок могу рекомендовать кабельную систему ГЕРДА
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 10:52
- Имя: Деречей О.Т.
Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Если короб с крышкой то допускается так как отсутствует вероятность механического повреждения, если короб открытый или лоток то нужно в броне, в противном случае прокладывают в трубах. Исполнение кабеля на открытых эстакадах типа -нг, в помещении - нг-LS, для систем противопожарной защиты (сигнализация, управление пожаротушением, оповещение о пожаре) и других важных системах которые должны функционировать при пожаре (ПАЗ) - нг-FRLS (ГОСТ Р 53315-2009)