1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Покритикуйте структурную схему

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Покритикуйте структурную схему

Сообщение Serex »

Добрый день.

Абы что не сделать глупо, прошу глянуть опытных автоматчиков на схемку

Структурная схема

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Покритикуйте структурную схему

Сообщение Бондарев Михаил »

Раскройте тайну, ПВ-1, ПВ-2 это что? помещения? Почему у вас в одной струкутрной помещения и аппараты?

Насколько понял объект - автоматизация здания, щедрО - симатиками здания автоматизировать.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Покритикуйте структурную схему

Сообщение Ryzhij »

Мне кажется, что если Ваш Ethernet-IP выходит за пределы шкафа управления, ну контроллерной, как максимум, то это уже должна быть топология кольца или дублированная линия. Тащить в другое здание один-единственный нерезервированный канал сети управления - безрассудство. Взялись кольцевать - кольцуйте полностью.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: Покритикуйте структурную схему

Сообщение DelSnos »

Взялись кольцевать - кольцуйте полностью.


видно по расстоянию далековато...
но если нет,то можно построить резерв между 408A-3M (ЩД3) и 405A-MM (Здание 3) используя моксовский протокол Turbo Chain. Один шнур придется кинуть.

А зачем столько 208A? Если можно, то лучше взять один коммутатор с большим количеством медных портов. Например, EDS-516A-MM-SC с 16 портами и 2 оптическими. А то получается, что 405A (например в здании ЩД2) у вас служит чисто для кольца. Но пять же есть ли такая возможность.

Еще можно рассмотреть идею с 2 кольцами...
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Покритикуйте структурную схему

Сообщение Serex »

:).. Эх... без конкретной привязки судить действительно сложно.
В Здании 3 была ошибка, там я хотел поставить 205А-MM-SC
Потом еще раз пораскинул мозгом и подумал, что ну его нафиг там вообще что-то ставить. Пусть два шнурка RS-485 лучше тянуться и один для сухих контактов.
ПВ, П - это приточно-вытяжные, приточные установки и соответственно шкафы к ним. В них использованы S7-1200 (здания 2+4, 10) и S7-300 c CPU313C-2DP (здания 01+8).

Да. Симатика там очень много. Наша контора только автоматизацию самого здания делает. А еще какие-то немцы автоматизацию технологии. Я там заглянул в шкафы: "мама дорогая" Несколько пар S7-400H (резервированных) и несчетное количество ET200M.
Аватара пользователя

Автор темы
Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: Покритикуйте структурную схему

Сообщение Serex »

DelSnos писал(а): А зачем столько 208A? Если можно, то лучше взять один коммутатор с большим количеством медных портов. Например, EDS-516A-MM-SC с 16 портами и 2 оптическими.
Надо будет поразмыслить... Но эти управляемые жутко дорогие. Вот и подумал, что разбить на управляемый с поддержкой кольца и неуправляемый для портов будет лучше.