1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Узлы учета расхода пара

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Имя: Ремез Александр Юрьевич
Страна: BLR
город/регион: Минск

Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN »

Всем доброго времени суток!!!
Возникла проблема с учетом пара, на данный момент в некоторых точках стоят 336-е метраны, а также ведется учет по перепаду давления! Хотелось бы услышать какие системы учета расхода пара используете Вы.Подскажите на что обратить внимание???

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение Владимир Кузнецов »

Какого рода проблема?
Какое давление пара?
Какой расход?

Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Имя: Ремез Александр Юрьевич
Страна: BLR
город/регион: Минск

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN »

Проблема с метранами, когда останов (а он в начале каждого месяца) начинает выдавать ошибку. А параметры среды следующие: пар - насыщенный, температура - 140-150 С, давление - 3МПа, расход - 5т/ч
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение hell_boy »

Теплотехник у Вас есть толковый? В трубе не пар, а вода.
Менять надо схему узла учета и паропровода. Ни одна техподдержка этого не подскажет, надо проектантов трясти.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение Владимир Кузнецов »

Кстати да :)
При давлении 3МПа, пар появится только после 234 градусов.
При 150 градусах закипит при давлении не выше 476кПа.

Автор темы
AdReNaLiN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:20
Имя: Ремез Александр Юрьевич
Страна: BLR
город/регион: Минск

Re: Узлы учета расхода пара

Сообщение AdReNaLiN »

:thankyou: