ИБП для ПЛК?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение Владимир Кузнецов »

Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение Serex »

У феникс контакта тоже есть.
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... UID=205579#

Есть еще китайское решение Mean-Well но оно вам вряд ли подойдет ))

Автор темы
Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение Владимир Кузнецов »

Посмотрел что Феникс предлагает, и похоже у них есть искомое:
https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix ... Frame=true

Ещё такой вот есть:
http://www.emersonindustrial.com/en-US/ ... fault.aspx
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение Serex »

По мне так размещать такой ИБП в щите автоматики - чревато.
ИБП с выходом 230АС - источник сильных электромагнитные помех и будет портить все аналоговые измерения.

Иной принцип работы у ИБП с выходом 24В. Там сильным помехам взяться не откуда.
Закладывал в проект DR-UPS40 http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-333.html и два аккумулятора 12В соединенных последовательно. Пока отзывов нет никаких...
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение CHANt »

У Powerware, есть ряд ИБП, у которых на стандартном разъеме DB-9 есть релейный контакт (дискретный выход, по памяти 8-9 контакт) предназначенный для управления внешними устройствами по событию. Лучше позвонить в Eaton и спросить. У меня используется на 7000 VA, но это большой и дорогой...
--------------------------------------------------------------------------------------------

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Поблагодарили: 4 раза
Забанен: Бессрочно

Re: ИБП для ПЛК?

Сообщение Alexander »

Ставил самые6 обычные УПСы, стоят и по сей день, как минимум в 4-х местах по N лет. Только УПС использовал с выходом аварии сети и входом аппаратной блокировки. Это есть у многих. Стоят прямо в нижней части шкафов контроллеров, никаких проблем не замечал. Кроме одной проблемы - в одном из них через 4 года эксплуатации издох аккумулятор, пришлось поменять...