Есть труба - нефтепровод. На ней задвижки. Соостветственно у каждой из задвижек стоит блок-бокс телемеханики.
Какую категорию элекктроснабжения просить у электриков для шкафов телемеханики? Они от первой плачут говорят это жуткий ужас тащить на 20 км ещё одну линию.
Может для линейных объектов первая особая будет излишняя?
Где в нормах почитать?
Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Какую категорию просить у электриков?
Модератор: kirillio
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Какую категорию просить у электриков?
:D Не большой специалист по телемеханизации нефтепроводов...У нас на подстанциях собственные нужды по 1 кат.+ ИБП не менее 4 часов, но это нормы электроэнергетики. Есть общие нормы - ПУЭ п.п. 3.3.102. И вот по РД 153-39.4-087-01 "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ" нашел что "5.3.6 Средства телемеханики линейной части МН должны иметь источники бесперебойного питания, которые должны поддерживать работу средств телемеханики (вместе с датчиками) не менее трех часов."
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1198
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 142 раза
Re: Какую категорию просить у электриков?
РД 153-39.4-087-01 уже давным давно отменено. вместо него действует РД-35.240.00-КТН-207 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения».
5.3.5 Электроснабжение средств и систем автоматизации и телемеханизации должно осуществляться от источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение:
.....
- комплекса средств линейной телемеханики, СОУ (на линейной части МН), включая первичные преобразователи, в течение времени не менее 3 часов;
....
под этим подразумевается работа контроллера телемеханики, передача сигнализаций и измерений (давление, потенциал, положение задвижки, пожар в блок боксе, вскрытие блок боска, ограждения, и т.п. и т.д.). работа задвижки при этом не предусматривается.
5.3.5 Электроснабжение средств и систем автоматизации и телемеханизации должно осуществляться от источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение:
.....
- комплекса средств линейной телемеханики, СОУ (на линейной части МН), включая первичные преобразователи, в течение времени не менее 3 часов;
....
под этим подразумевается работа контроллера телемеханики, передача сигнализаций и измерений (давление, потенциал, положение задвижки, пожар в блок боксе, вскрытие блок боска, ограждения, и т.п. и т.д.). работа задвижки при этом не предусматривается.
-
- освоился
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 07:45
- Имя: Белоус Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Пермский край
Re: Какую категорию просить у электриков?
видел такой вариан, одна линия от понижающего трансформатора 6/0.4, потом 2 ИБП (типа один ререв) потом на выходе из 2 ИБП они снова соединяются и идут к потрибителю. Смысл такой мощей в 2 раза больше в случае если один сгорит второй протянет, ксти работало это давольно долго