Raiken_inc

Какую категорию просить у электриков?

Сообщение Raiken_inc »

Есть труба - нефтепровод. На ней задвижки. Соостветственно у каждой из задвижек стоит блок-бокс телемеханики.
Какую категорию элекктроснабжения просить у электриков для шкафов телемеханики? Они от первой плачут говорят это жуткий ужас тащить на 20 км ещё одну линию.
Может для линейных объектов первая особая будет излишняя?
Где в нормах почитать?
Заранее спасибо.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение CHANt »

:D Не большой специалист по телемеханизации нефтепроводов...У нас на подстанциях собственные нужды по 1 кат.+ ИБП не менее 4 часов, но это нормы электроэнергетики. Есть общие нормы - ПУЭ п.п. 3.3.102. И вот по РД 153-39.4-087-01 "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ" нашел что "5.3.6 Средства телемеханики линейной части МН должны иметь источники бесперебойного питания, которые должны поддерживать работу средств телемеханики (вместе с датчиками) не менее трех часов."
--------------------------------------------------------------------------------------------

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение olexsa »

РД 153-39.4-087-01 уже давным давно отменено. вместо него действует РД-35.240.00-КТН-207 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения».
5.3.5 Электроснабжение средств и систем автоматизации и телемеханизации должно осуществляться от источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение:
.....
- комплекса средств линейной телемеханики, СОУ (на линейной части МН), включая первичные преобразователи, в течение времени не менее 3 часов;
....

под этим подразумевается работа контроллера телемеханики, передача сигнализаций и измерений (давление, потенциал, положение задвижки, пожар в блок боксе, вскрытие блок боска, ограждения, и т.п. и т.д.). работа задвижки при этом не предусматривается.
Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 07:45
Имя: Белоус Дмитрий
Страна: РФ
город/регион: Пермский край

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение Белоус Дмитрий »

видел такой вариан, одна линия от понижающего трансформатора 6/0.4, потом 2 ИБП (типа один ререв) потом на выходе из 2 ИБП они снова соединяются и идут к потрибителю. Смысл такой мощей в 2 раза больше в случае если один сгорит второй протянет, ксти работало это давольно долго