На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Какую категорию просить у электриков?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
Raiken_inc

Какую категорию просить у электриков?

Сообщение Raiken_inc » 17 май 2011, 14:15

Есть труба - нефтепровод. На ней задвижки. Соостветственно у каждой из задвижек стоит блок-бокс телемеханики.
Какую категорию элекктроснабжения просить у электриков для шкафов телемеханики? Они от первой плачут говорят это жуткий ужас тащить на 20 км ещё одну линию.
Может для линейных объектов первая особая будет излишняя?
Где в нормах почитать?
Заранее спасибо.

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1316
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Имя: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение CHANt » 17 май 2011, 14:52

:D Не большой специалист по телемеханизации нефтепроводов...У нас на подстанциях собственные нужды по 1 кат.+ ИБП не менее 4 часов, но это нормы электроэнергетики. Есть общие нормы - ПУЭ п.п. 3.3.102. И вот по РД 153-39.4-087-01 "АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ" нашел что "5.3.6 Средства телемеханики линейной части МН должны иметь источники бесперебойного питания, которые должны поддерживать работу средств телемеханики (вместе с датчиками) не менее трех часов."
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Почти все начальники - дилетанты." © цитата из поста hell_boy )))


olexsa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
Имя: Лысый Александр
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение olexsa » 26 май 2011, 20:45

РД 153-39.4-087-01 уже давным давно отменено. вместо него действует РД-35.240.00-КТН-207 «Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения».
5.3.5 Электроснабжение средств и систем автоматизации и телемеханизации должно осуществляться от источников бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать бесперебойное энергоснабжение:
.....
- комплекса средств линейной телемеханики, СОУ (на линейной части МН), включая первичные преобразователи, в течение времени не менее 3 часов;
....

под этим подразумевается работа контроллера телемеханики, передача сигнализаций и измерений (давление, потенциал, положение задвижки, пожар в блок боксе, вскрытие блок боска, ограждения, и т.п. и т.д.). работа задвижки при этом не предусматривается.

Аватара пользователя

Белоус Дмитрий
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 06:45
Имя: Белоус Дмитрий

Re: Какую категорию просить у электриков?

Сообщение Белоус Дмитрий » 27 май 2011, 06:12

видел такой вариан, одна линия от понижающего трансформатора 6/0.4, потом 2 ИБП (типа один ререв) потом на выходе из 2 ИБП они снова соединяются и идут к потрибителю. Смысл такой мощей в 2 раза больше в случае если один сгорит второй протянет, ксти работало это давольно долго

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»