LonWorks. Проблема при замене "железа"

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Александр_soff
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 13:27
Имя: Самонов Александр Викторович
город/регион: Москва

LonWorks. Проблема при замене "железа"

Сообщение Александр_soff »

Здравствуйте уважаемые специалисты! Ввиду отсутствия опыта работы с сетями LonWorks, обращаюсь со следующей проблемой, в надежде найти решение.
На предприятии существует АСУ электротехнической части MicroSCADA компании ABB. В состав системы входят терминалы защиты и управления SPAC810, концентраторы LON RER111, процессор связи на базе PC (имеет три интерфейсные платы PCLTA-20), базовый компьютер (основной и резервный), сетевые коммутаторы и несколько АРМов.
В ходе эксплуатации системы, вышла из строя материнская плата процессора связи, в результате чего пропала связь с нижним уровнем системы – терминалами SPAC810. Далее был подобран аналог неисправной материнской платы и произведена её замена. После восстановления работоспособности процессора связи (без переустановки операционной системы), связь с нижним уровнем АСУ не восстановилась. (нет отображения терминалов на АРМах)
В чем может быть причина отсутствия связи? Существует ли привязка программного обеспечения LonTalk протокола к “железу”? Необходимо ли производить повторную конфигурацию сети?

Автор темы
Александр_soff
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 13:27
Имя: Самонов Александр Викторович
город/регион: Москва

Re: LonWorks. Проблема при замене "железа"

Сообщение Александр_soff »

Проблема успешно решена конфигурированием интерфейсных плат.