Чем залить пол в кабельном этаже?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 15:22
Имя: Аввакумов М.В.
город/регион: Казань

Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение jnani »

Есть такая проблемка. К шкафам автоматики в аппаратной кабели подходят по лоткам, которые размещены в кабельном этаже под аппаратной. После стройки пол остался в своем бетонном, естественном состоянии. Часто от бетонной пыли срабатывают пожарные датчики дыма. Хотелось бы его чем-то залить, чем-то водостойким и пожароупорным. Никто не сталкивался с таким вопросом?
Я - не я, и лошадь - не моя!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение Jackson »

В быту подошёл бы клей ПВА - впитается в бетон, придавит пыль, достаточно промазать кисточкой. Аналогичный эффект даст Плитонит Р3 (ровнитель полов).

Другой путь: загерметизировать кабельные вводы, есть негорючие герметики.

Вообще, если в помещении постоянно стоит пыль - значит там то ли кто-то много ходит либо идут какие-то работы.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 15:22
Имя: Аввакумов М.В.
город/регион: Казань

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение jnani »

ПВА вроде как не водостойкий (в кабельный этаж по весне вечно лужи натекают)
О Плитонте в сети почему-то написано : "Не подлежит использованию в помещениях промышленного назначения!". У нас самое что ни на есть промышленное.
Я думал насчет какой-нибудь негорючей краски или наливного пола...
Пыль стоит не постоянно, но случается... А может вообще принято не заморачиваться с такой проблемой касательно пола кабельного этажа, может везде так? Может я дурью занимаюсь? Не подскажете?
Я - не я, и лошадь - не моя!
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение Jackson »

По-моему проще кабельные вводы загерметизировать и всё. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение VADR »

А кстати, чем нынче кабельные вводы герметизируют? Раньше повсеместно использовали асбестовый шнур - сейчас вроде как запрещено по санитарным соображениям. Часто по-простому заливают монтажной пеной - тоже плохо: по ПУЭ должен использоваться "легкопробиваемый негорючий материал", а монтажные пены, насколько мне известно, все горючие.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 15:22
Имя: Аввакумов М.В.
город/регион: Казань

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение jnani »

Типовой набор выглядет так:
1. Противопожарная уплотнительная подушка для заделки кабельных проходок
2. Базальтовое супертонкое волокно (стекловата)
3. Огнезащитная паста.

Насчет пола - пока у меня вариант один: материал "Уреплен" (2-х компонентный жидкий состав на основе уретанового форполимера и отвердителя). Он слабогорючий, умеренно воспламеняемый, пламя не распространяющий.
Я - не я, и лошадь - не моя!
Аватара пользователя

Автор темы
jnani
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2010, 15:22
Имя: Аввакумов М.В.
город/регион: Казань

Re: Чем залить пол в кабельном этаже?

Сообщение jnani »

Да, спасибо, это кажется то, что надо. Пропитка. Нашел более популярную марку - протексил, продается кругом и недорого.