1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Степень защиты IP20

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Степень защиты IP20

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Прошу поделиться опытом создания шкафов и пультов управления. А именно, встречали ли Вы где-то минимальные требования по степени защиты пультов и шкафов управления IP20? Если встречали, то для каких это помещений?

Я-то везде вижу не меньше IP22, IP23, в машзалах не менее IP43.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Степень защиты IP20

Сообщение alex45 »

ПУЭ изд. 7, пункт 1.7.68 не подойдёт?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Степень защиты IP20

Сообщение Jackson »

Подойдёт конечно, но кроме ПУЭ действуют и другие нормативы. Поэтому вопрос по опыту.

Отправлено спустя 21 минуту 46 секунд:
И 1.7.68 никак не отвечает на этот вопрос, как и ПУЭ в целом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

JRE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:45
Имя: Янис Рейнхолдс
Страна: Латвия
Поблагодарили: 1 раз

Степень защиты IP20

Сообщение JRE »

По моему (европейскому) опыту, требования по минимальной степени защиты обчно исходят от заказчика и зависят от условий установки. Случалось, что заказанную степень защиты приходилось повышать изза установленного внутри шкафа оборудования (в тот раз это были ПЛК карточки).
IP20 требование к шкафам встречал очень редко. Те шкафы всегда устанавливались в "чистых" диспетчерских и требование IP20 трактовалось как защита от прикосновения к активным частям оборудования.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Степень защиты IP20

Сообщение Jackson »

Цель вопроса - выяснить, а встречается ли где-то на практике оборудование с IP20, кроме "чистых" помещений БЩУ, ГЩУ и диспетчерских. Лично я такого не встречал - поэтому и спросил. В моей практике - это минимум IP22 а машзалы - минимум IP43.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Степень защиты IP20

Сообщение hell_boy »

IP20 - это калька проектантов с американского стандарта NEMA250 Table A-1 https://www.nema.org/Products/Documents ... -types.pdf
На практике требование IP20 применяется для распределительных щитов (ПУЭ п.4.1.25), шкафов управления HVAC и телекоммуникационных шкафов.
Некоторые предприятия до сих пор выпускают шкафы и пульты по ОСТ 36.13-90. Там для шкафов - IP30.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Степень защиты IP20

Сообщение Madwolf »

IP20 постоянно встречаю. Пример: шкафы выпрямителей, особенно там где нужно пассивное охлаждение и большая мощность внутри. Конечно, такие шкафы в относительно чистых местах ставят. Иногда повышают защиту этих же шкафов до IP21 путем установки сверху крышки на спейсерах, которая спасает от капель сверху.
Ответить