На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Особенности наладки ГТА-6РА

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
zaymixa
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 11:22
Имя: Михаил
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Особенности наладки ГТА-6РА

Сообщение zaymixa » 18 сен 2018, 12:07

При наладке системы контроля загазованности столкнулись с проблемой периодической неисправности оптического датчика загазованности СГОЭС. В схемном решении его функции сводились По достижению первого (10% НКПР) и второго (20% НКПР) порогов проверить подачу сигналов “ПОРОГ1” и “ПОРОГ2” в САУ ГПА.
При подаче питания датчик выдавал норма, через некоторое время уходил в ошибку.
А дело было осенью и постоянно шли дожди. Влажность была достаточно высокой.
Решено было осмотреть оптику и было выявлено наличие влаги на оптической системе.
Протерев чистой, сухой салфеткой и собрав прибор проблема ушла.
В приборе имелся не задействованный токовый сигнал, по которому можно было отслеживать реакцию датчика на газ.
Чтобы не портить дорогую калибровочную смесь можно для предварительной настройки использовать газ от обычной зажигалки.