1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013

Сообщение Denis_39 »

Здравствуйте.

Обратил внимание, что в ГОСТ 21.208-2013 в таблице Б.1 "Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации", символьное обозначение LCS "Прибор для измерения уровня бесшкальный, регулирующий, с контактным устройством, установленный по месту" не соответствует порядку расположения буквенных обозначений на рисунке 1 пункта 5.10, а именно - "С" не может стоять раньше "S". Насколько я понимаю, должно быть LSC, или я чего-то недопонимаю?

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013

Сообщение alex-tec »

5.8 Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины F. Р, Т и указывает на самосрабатывающие устройства безопасности. - предохранительный или отсечной клапан, термореле. Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих в систему инструментальной безопасности - П A3.
В Вашем случае символы С и S относятся к формированию выходного сигнала (функциональный признак прибора)
С - Автоматическое регулирование, управление
S - Включение, отключение, переключение, блокировка
Плюс выдержка из ГОСТ
https://yadi.sk/i/-JG_d0R73Zdhaa

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013

Сообщение Denis_39 »

alex-tec писал(а): 27 июл 2018, 15:00
5.8 Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины F. Р, Т и указывает на самосрабатывающие устройства безопасности. - предохранительный или отсечной клапан, термореле. Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих в систему инструментальной безопасности - П A3.
В Вашем случае символы С и S относятся к формированию выходного сигнала (функциональный признак прибора)
С - Автоматическое регулирование, управление
S - Включение, отключение, переключение, блокировка
Плюс выдержка из ГОСТ
https://yadi.sk/i/-JG_d0R73Zdhaa
Мой вопрос касался порядка следования символьных обозначений, согласно рисунку 1 (где С не может стоять раньше S), в примере из таблицы Б.1 (LCS), а не что обозначают символы С и S.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 109 раз
Поблагодарили: 59 раз

Символьные обозначения в ГОСТ 21.208-2013

Сообщение alex-tec »

Denis_39 писал(а): 30 июл 2018, 13:56 Мой вопрос касался порядка следования символьных обозначений, согласно рисунку 1
Да, по всей видимости, какой-то косяк в ГОСТе. Что в 21.404, что в 21.208, в примерах приводится обозначение LCS, и в других обозначениях символ S указывающий "Включение, от­ключение, пере­ключение, блоки­ровка" ставится в конце обозначения.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»