1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Ограничения на решения

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Добрый день. Начальник вернулся с совещания, по проекту замены генератора энергоблока. И там было заявлено генеральным директором, что запрещаются к использованию контроллеры Сименc, Мец и Ханевелл. И запрещаются к использованию оборудование с украины.
Кто нибуть в курсе, это что новая раскрутка антисанкций ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ограничения на решения

Сообщение Ryzhij »

Я-таки думаю, что это техническая политика конкретно вашей компании.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Ограничения на решения

Сообщение Михайло »

Используйте Аллен Бредли или Феникс Контакт, вот проблема-то. :ext_hooray:
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Не покатит. Эти я для примера привел. Суть в том, что нельзя использовать продукцию стран нато и украины.

agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
Имя: Сергей
Поблагодарили: 1 раз

Ограничения на решения

Сообщение agent_serg »

petr2off писал(а): 21 июл 2018, 10:33Суть в том, что нельзя использовать продукцию стран нато и украины.
Используйте тайваньские. Они адекватные. Китайские не предлагаю.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Лично мне IPC DAS нравится, но есть ведь местные заморочки.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Ограничения на решения

Сообщение Михайло »

Из отечественных можно рассмотреть Прософт и Фаствелл. Но это чисто моё личное мнение по поводу "что рассмотреть в первую очередь", а вот использовать или нет - по результатам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ограничения на решения

Сообщение Ryzhij »

КР500 от Волмаг вроде бы весьма неплох, хотя и своеобразен в базовой версии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Прософт я немного знаю, я у них на курсах был. А вот КР500 - тема новая. Я правильно понимаю - что своей скады у них нет ?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1105
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 255 раз
Поблагодарили: 184 раза

Ограничения на решения

Сообщение Looker »

petr2off писал(а): 21 июл 2018, 19:59...что своей скады у них нет
Вам "шашечки" или ехать? Через OPC прикручивается любая "скада." Важнее, чтобы возможностей контроллера хватило.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Ну так то оно так, хотя никогда OPC не любил. Но здесь есть один маленький проблем (я бы сказал неудобство) - "родной" протокол контроллера в таком случае часто не поддерживается.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Ограничения на решения

Сообщение Ryzhij »

Не поддерживается SCADA? И что за печаль? Главное, что поддерживается OPC.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Это не всегда помогает. Я пламенной любви к OPC никогда не понимал. Личный прецедент - Абаканский проект, там местные умельцы склепали свою скаду, назвали Горизонт. Естественно, единственный протокол, который она поддерживает это OPC DA (на всякий случай напоминаю - это закрытый Windows протокол, любая Linux Scada мимо. Соответственно - завели отдельный сервер (физический)- Modbus OPC - дабы скада могла и с этой подсистемой общаться (т.е. сейчас Вы мне объясните- что это промежуточное звено - это очень хорошо), там у них этих OPC серверов как гуталина на гуталиновой фабрике.
Что меня умиляет, каждый раз - когда OPC DA надо запустить - это очередные танцы с бубном. Неделю они с этим бились, кончилось как всегда - выносом прокси и разрешением доступа всем.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Ограничения на решения

Сообщение Serex »

Как то думал над задачей, как собрать с удаленных водо скважин, разбросанных по всей стране информацию в центральную диспетчерскую в Москве и чтобы местные данные отображались еще и в локальных диспетчерских. Думал тогда про OPC DA, про SQL еще не знал. Свезло, проект отменили :ges_up:
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Ограничения на решения

Сообщение VADR »

petr2off писал(а): 20 июл 2018, 08:38 запрещаются к использованию контроллеры Сименc, Мец и Ханевелл
А Мец - это кто? Что-то не знаю таких...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Ну если правильно то Metso - финские контроллеры.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Ограничения на решения

Сообщение VADR »

petr2off писал(а): 23 июл 2018, 09:10 Ну если правильно то Metso - финские контроллеры.
А, понятно. Тогда это уже Valmet и в списке запрещённых не значится :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

тут уж я сильно не хочу, проблемы с ним были, некоторые до конца не побежденные.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ограничения на решения

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 20 июл 2018, 08:38 Добрый день. Начальник вернулся с совещания, по проекту замены генератора энергоблока. И там было заявлено генеральным директором, что запрещаются к использованию контроллеры Сименc, Мец и Ханевелл. И запрещаются к использованию оборудование с украины.
Кто нибуть в курсе, это что новая раскрутка антисанкций ?
Почему "новая"? Это всё старая тема.

Если уточните что за генератор и какого энергоблока, то может и наше что пригодится..... :ext_secret:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Это ТЭЦ3 Красноярск. Там меняется генератор с чисто воздушным охлаждением на обычный ТВВ 220
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Ограничения на решения

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 23 июл 2018, 11:17 Это ТЭЦ3 Красноярск
Нет, извините, это не про нас.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Ограничения на решения

Сообщение VADR »

petr2off писал(а): 23 июл 2018, 10:21 тут уж я сильно не хочу, проблемы с ним были, некоторые до конца не побежденные.
А что с ними не так?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Да были проблемы с его стандартным PID регулятором, вроде бы работает - но как то сильно частотник дергает. Кривая регулируемого параметра - пилообразная. А общение с поддержкой было сложное, плохого сказать ничего не могу. Но диалог сводился в основном к следующему: - не работает, Да ? А попробуйте вариант №1
......................................
Да ? А попробуйте вариант №M - УРАААА заработало.
Т.е. на вопрос а в чем причина - ответа не было. А вот с регулятором рабочего варианта поддержка так и не придумала.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Ограничения на решения

Сообщение VADR »

Этот частотник случайно не был поставлен на замену регулирвания клапаном типа МЭО? Если да, то ПИД остался прежним или новый рисовали? Если прежний, параметр cmode меняли с 1 на 0 или нет? Там могут быть разные варианты, но все чётные - для абсолютного регулирования, т.е. на выходе - значение, в которое надо поставить клапан, скорость на частотнке и т.п.; соседние нечётные - для связки с блоками MCA и подключения клапанов типа МЭО, которые импульсами туда-сюда рулятся. В старых версиях были только 0 и 1, в новых обросли допфункциями. Вот при значении 1 на выходе получаются прыжки вверх-вниз. Зачем они так сделали - непонятно.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1602
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 185 раз

Ограничения на решения

Сообщение petr2off »

Ну проект уже работает лет 5, денег нам там больше не дадут, хотяя бы с удовольствие там поковырялся, потому как там много чудес всяких, но кто позволит. И тем более кто заплатит.
Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»