На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Вопрос по монтажу.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение ASUTP_PLC » 02 май 2018, 13:41

Заложили линию прокладки кабеля в металлической трубе, в оцинковке.
В принципе она и нужна. Тепеь встает вопрос, при прокладке трубы нужны муфты, и весьма вероятно распредкоробки.
Как считать? Проект в 3D считать - себе дороже станет. Проще от балды заложить, командировку жирно отдельную под это дело закладывать. В каких допущениях лучше всего подсчитать? 50% ошибки - пускай, чего не хватит, дозакажем.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

Вопрос по монтажу.

Сообщение Михайло » 03 май 2018, 04:46

Правильно рассуждаете. Закладывайте с запасом.
3D-проект обычно не требуется, достаточно вида в плане (сверху) и умения мыслить пространственно.


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 07:25

Мыслить пространственно по чертежам сложновато. Болею топографическим кретинизмом.
Сумарная длина трасс 300 метров с лишним.
На каждые 30 метров коробку заложить наверное будет правильно? Кабель кидать, так наверное по каждому участку в 30 метров пропихнуть кабель будет проще, чем на 100 или более метров? Значит не будет лишним десяток коробок, и муфт на число труб.

Аватара пользователя

RomTom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Шунин Роман Иванович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Вопрос по монтажу.

Сообщение RomTom » 03 май 2018, 09:17

ASUTP_PLC писал(а):
03 май 2018, 07:25
На каждые 30 метров коробку заложить наверное будет правильно? Кабель кидать, так наверное по каждому участку в 30 метров пропихнуть кабель будет проще, чем на 100 или более метров? Значит не будет лишним десяток коробок, и муфт на число труб.
как не завидую тому, кто это эксплуатировать будет... Вообще не разу не видел, чтобы трубы для прокладки кабеля на большие расстояния использовали, хотя я может молодой еще :ges_hmm:


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение ASUTP_PLC » 03 май 2018, 10:11

Да там не линейно, там паук в несколько направлений. Общая длина 300 метров с лишним. Будет 3 провода минимум. в итоге по помещению менее 100 метров, изгибы подъемы... etc. Если убрать коробки, тот чел кто протягивать будет явно повесится.


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 78 раз
Контактная информация:

Вопрос по монтажу.

Сообщение Михайло » 03 май 2018, 19:44

ASUTP_PLC писал(а):
03 май 2018, 07:25
На каждые 30 метров коробку заложить наверное будет правильно?
Придерживаюсь расстояния в 10 метров вместо 30 метров. Но этот вопрос открытый для конкретных условий. Потом: коробка может быть протяжной, а может быть клеммной. Я про протяжную говорю.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3833
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение Ryzhij » 04 май 2018, 20:48

По-моему, есть нормативы на расстояние между протяжными коробками при прокладке кабеля в трубе. Там ещё количество колен между коробками ограничивается.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 12 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение perfect_gentleman » 05 май 2018, 13:38

Ryzhij писал(а):
04 май 2018, 20:48
По-моему, есть нормативы на расстояние между протяжными коробками при прокладке кабеля в трубе. Там ещё количество колен между коробками ограничивается.
и еще и категории трубной проводки в зависимости от этого нормируются. От них зависит еще и количество проводников в одной трубе. Был бы доступ, книгу Клюева "Проектирование систем автоматизации" выложил бы. Про прокладку кабелей в трубах там подробно написано


Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 28 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение ASUTP_PLC » 05 май 2018, 13:39

По спецификации указано использование труб для электромонтажа. Труба цинкованием горячим погружением.

ВОПРОС: Можно менять на трубу цинкованную гальваническим цинкованием? Разбить надо пару копьев, для понимания вопроса...


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3833
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 118 раз
Поблагодарили: 210 раз

Вопрос по монтажу.

Сообщение Ryzhij » 05 май 2018, 15:51

Горячее цинкование или гальваника - это влияет на долговечность кабельной трассы. И то, что допустимо в одних условиях, будет совершенно неприемлемо в других. Замену надо согласовывать с заказчиком.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»