• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов
Ответить

Автор темы
ASUPCHAK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 12:17
Имя: Ч.А.К.

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение ASUPCHAK » 01 фев 2018, 13:39

Работаю в тепловой энергетике, немного в гидро.
Однажды в одном из регламентных документов разработки (ТЗ, ТТ, РД, ОСО) видел фразу примерно такого содержания.
"Микропроцессорные устройства или контроллеры, на которых выполнятся технологические защиты оборудования должны резервироваться на уровне операционной системы. Использование прикладных методов резервирования не допускается."
В РД 153-34.1-35.137-00 этого точно нет.
В СТО 70238424.27.100.010-2011 тоже.
В СТО 70238424.27.100.078-2009 раздела по защитам на МПУ нет.

Коллеги, подскажите где я мог такое видеть? Есть ли какое новое РД, или федеральные нормы и правила.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3895
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 121 раз
Поблагодарили: 221 раз

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение Ryzhij » 01 фев 2018, 19:48

ИМХО это довольно мутная фраза.
Кто, где и когда смог повести четкую границу между прикладным и системным ПО?
Тем более в контроллере..
Если есть обоснованный SIL, то какие вопросы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 10087
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 164 раза
Контактная информация:

Резервирование контроллеров защит (ПАЗ)

Сообщение Jackson » 06 апр 2018, 14:32

Ryzhij писал(а):
01 фев 2018, 19:48
Кто, где и когда смог повести четкую границу между прикладным и системным ПО?
Тем более в контроллере..
А разве она здесь нечёткая?

Да и неважно. Фраза явно имеет смысл предусмотреть резервирование штатными средствами производителя, а не дописывать и не допиливать ничего самостоятельно - чтобы точно такой же резервированный контроллер можно было просто купить.

Осталось только найти это требование.

Мне кажется, что если и есть такое нормативное требование, то оно должно всплывать на этапе поставки системы на уровне ТЗ (вот мне например прислали такое ТЗ где явно указано аппаратное резервирование штатными средствами - я даже не разбираюсь чем оно регламентировано).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»