Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Ответить

Автор темы
Vornaxe
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 11:34
Имя: Александр

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Vornaxe »

Добрый день!
Проектировщики подкинули задачу... Есть НКУ 1800х800х450 с линейной схемой (со сборных шин на модульные автоматы ->на выключатели нагрузки ДКС расположенные на двери AE6303R -> на клеммы внутри корпуса шкафа для полевого кабеля), так вот проблема в том, что ток 56А, ведется эта цепочка кабелем 10мм.кв, и таких выключателей на двери 7шт., итого получаем 3 по 7 приходящих проводов и столько же отходящих, 42 провода ПуГВ 1х10мм.кв на двери. Плести в один жгут не вариант, да и 7 жгутов по 6 проводов думаю тоже не особо гибкая конструкция получится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как выходили из ситуации?
Есть идея на боковой стенке шкафа вдоль двери клеммы поставить, и сразу на них выводить провода с двери.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Jackson »

Доброе!

Автоматы устанавливаются не на двери, а за дверью. В двери делаются только вырезы под автоматы. И ведите кабели по стандартным каналам к автоматам, и всё. Промежуточных клемм лучше не использовать для силовых цепей - лишний контакт. По возможности нужно отходящие кабели вести сразу в автомат.

Честно говоря, впервые вижу чтобы модульные автоматы кто-то ставил непосредственно на дверь, а не за ней.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Vornaxe
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 11:34
Имя: Александр

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Vornaxe »

Не-не-не, автоматы как раз стоят на монтажной плате в шкафу, а на двери установлены выключатели нагрузки (3-х полюсные кулачковые переключатели с положением 0-I), а вот от этих выключателей на клеммы, которые тоже на монтажной плате стоят для полевых кабелей. Получается ручная коммутация 3-х фазной цепи этими кулачковыми выключателями, вот только ток они коммутируют 56А, соответственно нужно тащить на дверь ПуГВ 1х10
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Serex »

На двери поставить слаботочный переключатель, а в шкафу контактор, управляемый этим переключателем.
Нечего на дверь много нагораживать, а то отвалиться :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Jackson »

Vornaxe писал(а): вот только ток они коммутируют 56А, соответственно нужно тащить на дверь ПуГВ 1х10
А почему контакторы не поставить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Apostol »

Выключатели нагрузки установить на монтажную плату в шкафу, а только ручки на дверь - управление через удлинённый шток.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Dmitry Isaev »

зачем что-то придумывать?
есть уже щиты подобные, например ЩО-70...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Jackson »

Dmitry Isaev писал(а): есть уже щиты подобные, например ЩО-70
Автоматы на 250 ампер для цепей 56 ампер и шины вместо ПуГВ 1х10 - это "что-то подобное"? Или это желание продать что-то новое вместо того чтобы решить проблему? :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус

Сообщение Dmitry Isaev »

TEB писал(а):
Dmitry Isaev писал(а): есть уже щиты подобные, например ЩО-70
Автоматы на 250 ампер для цепей 56 ампер и шины вместо ПуГВ 1х10 - это "что-то подобное"? Или это желание продать что-то новое вместо того чтобы решить проблему? :ges_hmm:
я ничего не продаю, просто предлагаю конкретный вариант установки автоматов не на передней панели, а в щите с вырезом в передней дверце :coolest:
а автоматы производитель может установить любые и производителей таких по стране - много
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Ответить