- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 окт 2017, 11:34
- Имя: Александр
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Добрый день!
Проектировщики подкинули задачу... Есть НКУ 1800х800х450 с линейной схемой (со сборных шин на модульные автоматы на выключатели нагрузки ДКС расположенные на двери AE6303R на клеммы внутри корпуса шкафа для полевого кабеля), так вот проблема в том, что ток 56А, ведется эта цепочка кабелем 10мм.кв, и таких выключателей на двери 7шт., итого получаем 3 по 7 приходящих проводов и столько же отходящих, 42 провода ПуГВ 1х10мм.кв на двери. Плести в один жгут не вариант, да и 7 жгутов по 6 проводов думаю тоже не особо гибкая конструкция получится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как выходили из ситуации?
Есть идея на боковой стенке шкафа вдоль двери клеммы поставить, и сразу на них выводить провода с двери.
Проектировщики подкинули задачу... Есть НКУ 1800х800х450 с линейной схемой (со сборных шин на модульные автоматы на выключатели нагрузки ДКС расположенные на двери AE6303R на клеммы внутри корпуса шкафа для полевого кабеля), так вот проблема в том, что ток 56А, ведется эта цепочка кабелем 10мм.кв, и таких выключателей на двери 7шт., итого получаем 3 по 7 приходящих проводов и столько же отходящих, 42 провода ПуГВ 1х10мм.кв на двери. Плести в один жгут не вариант, да и 7 жгутов по 6 проводов думаю тоже не особо гибкая конструкция получится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как выходили из ситуации?
Есть идея на боковой стенке шкафа вдоль двери клеммы поставить, и сразу на них выводить провода с двери.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Доброе!
Автоматы устанавливаются не на двери, а за дверью. В двери делаются только вырезы под автоматы. И ведите кабели по стандартным каналам к автоматам, и всё. Промежуточных клемм лучше не использовать для силовых цепей - лишний контакт. По возможности нужно отходящие кабели вести сразу в автомат.
Честно говоря, впервые вижу чтобы модульные автоматы кто-то ставил непосредственно на дверь, а не за ней.
Автоматы устанавливаются не на двери, а за дверью. В двери делаются только вырезы под автоматы. И ведите кабели по стандартным каналам к автоматам, и всё. Промежуточных клемм лучше не использовать для силовых цепей - лишний контакт. По возможности нужно отходящие кабели вести сразу в автомат.
Честно говоря, впервые вижу чтобы модульные автоматы кто-то ставил непосредственно на дверь, а не за ней.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 окт 2017, 11:34
- Имя: Александр
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Не-не-не, автоматы как раз стоят на монтажной плате в шкафу, а на двери установлены выключатели нагрузки (3-х полюсные кулачковые переключатели с положением 0-I), а вот от этих выключателей на клеммы, которые тоже на монтажной плате стоят для полевых кабелей. Получается ручная коммутация 3-х фазной цепи этими кулачковыми выключателями, вот только ток они коммутируют 56А, соответственно нужно тащить на дверь ПуГВ 1х10
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
На двери поставить слаботочный переключатель, а в шкафу контактор, управляемый этим переключателем.
Нечего на дверь много нагораживать, а то отвалиться :)
Нечего на дверь много нагораживать, а то отвалиться :)
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
А почему контакторы не поставить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Выключатели нагрузки установить на монтажную плату в шкафу, а только ручки на дверь - управление через удлинённый шток.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
зачем что-то придумывать?
есть уже щиты подобные, например ЩО-70...
есть уже щиты подобные, например ЩО-70...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
Автоматы на 250 ампер для цепей 56 ампер и шины вместо ПуГВ 1х10 - это "что-то подобное"? Или это желание продать что-то новое вместо того чтобы решить проблему?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Решения по переходу кабеля с двери НКУ в корпус
я ничего не продаю, просто предлагаю конкретный вариант установки автоматов не на передней панели, а в щите с вырезом в передней дверце
а автоматы производитель может установить любые и производителей таких по стране - много
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)