Кабель в изоленте

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1026
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 59 раз

Кабель в изоленте

Сообщение Madwolf » 26 сен 2017, 16:57

ASUTP_PLC писал(а):Источник цитаты
Могу подобный такой же опыт провести и доказать обратное.
Изолента это ПВХ. То есть полимер винилхлорида. Если его нагревать в закрытом объеме произойдет реакция деполимеризации и он превратиться в мономер.
А теперь далее...


И где тут пример? Речь идет не о том что не горит, а о том, что не поддерживает горение после того как источник температуры убрали, т.е. сам затухает. И да, это ПВХ.


ASUTP_PLC
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 17:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 10 раз

Кабель в изоленте

Сообщение ASUTP_PLC » 27 сен 2017, 08:06

Dmitry Isaev писал(а):Источник цитаты
ASUTP_PLC писал(а):Источник цитаты Могу подобный такой же опыт провести и доказать обратное.
Изолента это ПВХ. То есть полимер винилхлорида. Если его нагревать в закрытом объеме произойдет реакция деполимеризации и он превратиться в мономер...
да вы что???
а сам кабель? например ВВГнг-LS?
Жила мягкая - медная проволока
Изоляция - ПВХ пластикат
Заполнитель выпрессован из ПВХ-пластиката
Наружный покров - ПВХ пластикат
Оболочка светотермостойкий - ПВХ пластикат пониженной горючести
Назначение: Прокладка в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 кВ.

а вы говорите - почти орудие для террориста... :lol:

Если есть нагрев, я б не стал ложить ПВХ. И пункт отсутствия механических провреждений дополнил бы требованием отсутствия источников нагрева. Кабель неплохой, но хорошо нагреть и никто оттуда живым не выйдет...
На моей памяти было его возгорание. Мне личного опыта хватает. С пеной у рта не буду его пожаробезопасность доказывать.
Везде свои рамки. Абсолютных рамок /кинул и забыл/ быть не может.
Другое дело в какой кабель ни ткни - 85процентов в ПВХ попадешь, но это уже другой вопрос.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8965
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Кабель в изоленте

Сообщение TEB » 27 сен 2017, 10:25

ASUTP_PLC писал(а):Источник цитаты Если есть нагрев, я б не стал ложить ПВХ

Нагрев кабелей есть ВСЕГДА. Любой кабель греется, за исключением, разве что, интерфейсных.