• ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
  • НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
  • Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
  • Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Замыкатель на "землю"

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 06 сен 2017, 16:37

Кто-то сможет подсказать однополюсный замыкатель на "землю" с электромагнитным приводом на 35 кВ промышленного производства? Очень хочу.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3147
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 74 раза

Замыкатель на "землю"

Сообщение Никита » 06 сен 2017, 21:12

Вы про короткозамыкатель или про заземлитель? Уличный?
В любом случае, напомню что в сетях среднего нейтраль в большинстве случаев еще изолирована и замыкать одну фазу на землю "не совсем" правильно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 07 сен 2017, 03:46

Никита писал(а): Вы про короткозамыкатель или про заземлитель? Уличный?
Мне нужно заземлить шинопровод высоковольтной испытательной установки перед допуском оператора в зону испытаний. Помещение.

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 07 сен 2017, 08:11

Если говорить совсем точно, то мне нужен "размыкатель", т.е. нормально закрытый контакт.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3147
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 74 раза

Замыкатель на "землю"

Сообщение Никита » 07 сен 2017, 09:09

Решение нетиповое однозначно. А конструктив этого уже придуман? Ячейка будет или на табуретке за сеткой лежать?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 07 сен 2017, 12:04

Никита писал(а): А конструктив этого уже придуман?
Скорее всего, учитывая отсутствие выбора вариантов, размещение этой приблуды будет по месту, исходя из ее м/г параметров.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3147
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 74 раза

Замыкатель на "землю"

Сообщение Никита » 07 сен 2017, 13:35

исходя из ее м/г параметров
Это, в Вашем случае, ключевая проблема. Потому как найти разъединитель/заземлитель для среднего, в том числе и однополюсный - проблемы нет. С электромагнитом похуже, обычно моторные привода ставят.
А вот найти такое изделие на милиамперы - реальная проблема.
Типовое решение примерно такое : РВРЗ-20/8000, 10000 (У3) Разъединители рубящего типа. Моторный привод большинство поставщиков готовы включить в комплект. Про электромагнитный - надо запрашивать.
Вот еще что: А ток у Вас в установке случаем не постоянный? Тогда аппарат может стать экзотикой. Или очень большим (на тыщи ампер).
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 07 сен 2017, 13:47

Никита писал(а): А ток у Вас в установке случаем не постоянный?
Переменка.
Спасибо за инфу. Знатная балалайка получается, 1500х500х500. Ну, будем думать. Все равно спасибо.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3147
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 74 раза

Замыкатель на "землю"

Сообщение Никита » 07 сен 2017, 14:04

vodav писал(а): Знатная балалайка получается, 1500х500х500
Чисто на заземление, если отключение уже реализовано, можно именно заземлитель глянуть. Тот же ЗР-35. Габариты должны быть поменьше, но с приводом надо уточнять. Проблемы приделать технически особой нет, та же конструкция с валом. А вот с паспортом и сертификацией - лучше уточнить. Просто очень давно не видел подобного железа внутреннего исполнения, устанавливаемого отдельно от ячейки.
Тут вот в чем нюанс - габариты изделия, в том числе, определяются изоляторами. Если надо землить отходящий кабель, на котором заведомо нет напряжения (аппарат на нужный класс установлен выше) - это одно. Соответственно и держать 35кВ изоляция не обязана. Если в разомкнутом состоянии на нем напряжение будет - тогда и изоляторы должны быть соответствующих габаритоа
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3147
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 74 раза

Замыкатель на "землю"

Сообщение Никита » 07 сен 2017, 17:41

vodav писал(а): 1500х500х500
И еще - про балалайку я наврал. Классом ошибся. на Ваш класс нужен РР-1-35, либо РРЗ-1-35, если сразу разъединитель+ЗН. Они еще больше.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 07 сен 2017, 18:25

Никита писал(а): Они еще больше.
Я теперь совсем не усну.

Аватара пользователя

Автор темы
vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Замыкатель на "землю"

Сообщение vodav » 08 сен 2017, 17:46

Лады,иду в отпуск, ч/з месяц буду переваривать все ваши варианты.

Ответить

Вернуться в «Электротехника и энергетика»