- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Частотный привод. Диапазон частот
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Друзья, добрый день!
Прошу научить меня немного разбираться в подключении частотного привода (ЧП) к асинхронному двигателю.
Задача - применить ЧП для частотного регулирования насоса.
В паспорте насоса сказано - "380 В, 50 Гц". Ничего про применение его совместно с ЧП не сказано.
Вопрос: а можно ли вообще его использовать совместно с ЧП? В каком диапазоне частот?
Примечание: про функцию плавного пуска не говорю. Интересует автоматическое регулирование путем изменения частоты вращения насоса.
Прошу научить меня немного разбираться в подключении частотного привода (ЧП) к асинхронному двигателю.
Задача - применить ЧП для частотного регулирования насоса.
В паспорте насоса сказано - "380 В, 50 Гц". Ничего про применение его совместно с ЧП не сказано.
Вопрос: а можно ли вообще его использовать совместно с ЧП? В каком диапазоне частот?
Примечание: про функцию плавного пуска не говорю. Интересует автоматическое регулирование путем изменения частоты вращения насоса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
У насоса (не у двигателя, а именно у насоса) есть характеристики зависимости давления/объёма от частоты вращения. Смотрите там, а потом зная число полюсов двигателя и передаточное редуктора, определитесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Ryzhij, спасибо. А со стороны самого двигателя есть ограничения? Неужели нет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Без переделок под принудительную вентиляцию в общем случае Вы сможете без проблем управлять обычным двигателем в диапазоне частот от 25 до 65 Гц.
Ниже - ограничения по охлаждению и моменту на валу, а выше - по току ЧРП и подшипникам (особенно для двигателей с одной парой полюсов, т.е. 3000 об/мин при 50 Гц).
Дальнейшее расширение диапазона частот во многом зависит от характера нагрузки, типа двигателя и запаса мощности ЧРП.
Ниже - ограничения по охлаждению и моменту на валу, а выше - по току ЧРП и подшипникам (особенно для двигателей с одной парой полюсов, т.е. 3000 об/мин при 50 Гц).
Дальнейшее расширение диапазона частот во многом зависит от характера нагрузки, типа двигателя и запаса мощности ЧРП.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Ryzhij, спасибо! Именно это я и хотел узнать.
А можно уточнить, откуда эта информация? Из практического применения ЧП и асинхронных двигателей?
А можно уточнить, откуда эта информация? Из практического применения ЧП и асинхронных двигателей?
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Частотный привод. Диапазон частот
А причём тут генерация? Просьба так глупо не ошибаться разделом, работы и так хватает. Админ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Именно. Из практики применения.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Частично теория, частично практика.
Теория №1: при снижении оборотов АД крыльчатка на валу двигателя начинает недостаточно эффективно обдувать двигатель.
Практика №1: стандартные двигатели позволяют понижать частоту до 25-30 Гц без перегрева (при сохранении номинального момента нагрузки).
Теория №2: насосы и гидравлическая нагрузка, как правило, понижают нагрузку на АД при снижении частоты, поэтому стандартные двигатели + насосы могут работать с охлаждением от крыльчатки практически до 0 Гц.
Практика №2: при снижении частоты ниже 10 Гц производительность насосов практически не регулируется (не изменяется).
Теория №3: Так как нагрузка (момент) пропорционален квадрату частоты, то вращение двигателя с насосом выше номинальной частоты может привести к перегрузке и проблема будет уже не в крыльчатке и охлаждении.
Практика №3: покрутить выше номинальной частоты можно, но при частоте 65 Гц начнет иметь значение качество балансировки ротора, подшипники. Естественно стандартные двигатели не балансируются при частоте питающей сети 65 Гц, поэтому чуда ждать не следует. А еще опять та же крыльчатка начнет давать о себе знать, так быстро воздух вдоль ребер охлаждения статора она еще никогда не прокачивала - аэродинамический эффект...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Возвращаясь к напечатанному...
Насосы, вентиляторы, воздуходувки и компрессоры - они все слишком разные)))
Поэтому, я вновь призываю к ознакомлению с их характеристиками.
Иначе дальше "гипотетического трепа" мы не не уйдем)))
Насосы, вентиляторы, воздуходувки и компрессоры - они все слишком разные)))
Поэтому, я вновь призываю к ознакомлению с их характеристиками.
Иначе дальше "гипотетического трепа" мы не не уйдем)))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Когда я пишу "как правило", надо понимать, что существуют исключения.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Хорошо, коллеги, перейдем к конкретике.
Вот у меня есть насос-дозатор. Продавец утверждает, что он может работать с ЧП, но не может толком сказать, в каком диапазоне частот. Как мне изучить этот насос?
Вот у меня есть насос-дозатор. Продавец утверждает, что он может работать с ЧП, но не может толком сказать, в каком диапазоне частот. Как мне изучить этот насос?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Во-о-от!
Оказывается, у нас поршневой насос-дозатор с универсальным электродвигателем. Этот агрегат момент на валу двигателя со снижением оборотов практически не уменьшает, если только качает обычную, а не какую-нибудь не-ньютоновскую жижу.
На вскидку, без переделок Вы сможете управлять этим агрегатом с помощью ЧРП в векторном режиме в диапазоне частот 25-60 Гц. А если перекачиваемый продукт не склонен к кавитации, то и 25-65 Гц. Но тут уже надо будет смотреть на температуру масла в редукторе и иметь ввиду повышенный износ насоса.
Я бы выбрал рабочую точку на частоте 40 Гц и закладывал диапазон регулирования +/-15 Гц (т.е. от 25 до 55 Гц).
Остальное ИМХО от "лукавого".
Оказывается, у нас поршневой насос-дозатор с универсальным электродвигателем. Этот агрегат момент на валу двигателя со снижением оборотов практически не уменьшает, если только качает обычную, а не какую-нибудь не-ньютоновскую жижу.
На вскидку, без переделок Вы сможете управлять этим агрегатом с помощью ЧРП в векторном режиме в диапазоне частот 25-60 Гц. А если перекачиваемый продукт не склонен к кавитации, то и 25-65 Гц. Но тут уже надо будет смотреть на температуру масла в редукторе и иметь ввиду повышенный износ насоса.
Я бы выбрал рабочую точку на частоте 40 Гц и закладывал диапазон регулирования +/-15 Гц (т.е. от 25 до 55 Гц).
Остальное ИМХО от "лукавого".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 584
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 57 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Это прокатывает только для центробежных насосов и двигателями класса IE3, мощностью ~ от 10 кВт (см. зависимость КПД ассинхронников от мощности). И если помещение не жаркое.
Формально все двигатели начиная с IE2 предназначены для работы с ПЧ
Здесь объемный насос и мощности до 4 кВт, по электросхеме принудительного обдува нет, а судя по тому что он взрывозащищенный, то и пассивным могут быть проблемы.
Еще причиной ограничения работы на низких частотах может являться сам насос и редуктор - на низких скоростях могут быть проблемы с трением и смазкой уплотнений и т.п.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Друзья, спасибо!
В принципе, мною получен ПРАКТИЧЕСКИЙ ответ.
Но ПОЛИТИЧЕСКОГО ответа я не получил, к сожалению.
Допустим, купил я этот насос. Купил частотник, установил от 25 до 55 Гц. Управляю и все нормально. Затем у меня в гарантийный период выходит из строя мой насос. Приезжает представитель от компании-продавца (которому, естественно, не хочется тратиться на замену или ремонт) и говорит мне с чистыми глазами:
- А почему, Begimot, ты управлял моим вентилятором в пределах от 25 до 55 Гц. На нем же написано "50Гц". Случай негарантийный. Нарушение условий эксплуатации.
Что мне ему ответить?
Получается, нужно непременно заручиться подтверждением "25 до 55 Гц" официально от продавца или производителя?
В принципе, мною получен ПРАКТИЧЕСКИЙ ответ.
Но ПОЛИТИЧЕСКОГО ответа я не получил, к сожалению.
Допустим, купил я этот насос. Купил частотник, установил от 25 до 55 Гц. Управляю и все нормально. Затем у меня в гарантийный период выходит из строя мой насос. Приезжает представитель от компании-продавца (которому, естественно, не хочется тратиться на замену или ремонт) и говорит мне с чистыми глазами:
- А почему, Begimot, ты управлял моим вентилятором в пределах от 25 до 55 Гц. На нем же написано "50Гц". Случай негарантийный. Нарушение условий эксплуатации.
Что мне ему ответить?
Получается, нужно непременно заручиться подтверждением "25 до 55 Гц" официально от продавца или производителя?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Частотный привод. Диапазон частот
Совершенно верно. В проектной организации, где я работаю, именно так всегда и поступают.
-
- авторитет
- Сообщения: 817
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Получается, нужно сразу покупать насос, у которого допустимый диапазон регулирования указан в паспорте (на некоторых даже на шильдиках печатают табличку с указанием производительности насосов от частоты).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Мысль первая, бюрократическая: "А кто, собственно, мешает написать производителю письмо-запрос?"
Мысль вторая, экономическая: "Если экономически выгодно управлять именно так, и именно этим насосом, то пуркуа бы и не па?" Мысль третья, инженерная: "Ну, а ты у нас на кой?!" Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Мне одному кажется странным, что начали с насоса, а кончили вентилятором?! )))
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Ryzhij, отвечаю на вопрос "Ну, а ты у нас на кой?!"
Я проектировщик. Задача проектировщика - компоновка оборудования, руководствуясь, в том числе, официальным техническим характеристикам оборудования.
Из топика я понял, что на практике агрегаты подключают к ЧП даже в том случае, когда в паспорте агрегата стоит четко 50Гц и ничего более про диапазон частот.
И задаю коллегам, как мне кажется, логичный вопрос - как это выглядит с политической точки зрения. Действительно ли, с формальной стороны я нарушаю условия эксплуатации? Или есть иные законы, статьи, исследования и т.п., которые могли бы узаконить такое применение оборудования.
А Вы мне предлагаете разобраться досконально в устройстве агрегата, чтобы четко определить его возможности в части частотного регулирования?
А про письмо-запрос мне понятно. Я же сам об этом пишу.
Я проектировщик. Задача проектировщика - компоновка оборудования, руководствуясь, в том числе, официальным техническим характеристикам оборудования.
Из топика я понял, что на практике агрегаты подключают к ЧП даже в том случае, когда в паспорте агрегата стоит четко 50Гц и ничего более про диапазон частот.
И задаю коллегам, как мне кажется, логичный вопрос - как это выглядит с политической точки зрения. Действительно ли, с формальной стороны я нарушаю условия эксплуатации? Или есть иные законы, статьи, исследования и т.п., которые могли бы узаконить такое применение оборудования.
А Вы мне предлагаете разобраться досконально в устройстве агрегата, чтобы четко определить его возможности в части частотного регулирования?
А про письмо-запрос мне понятно. Я же сам об этом пишу.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Во-первых, шильдик - это не документ. Даже если он закреплён на двигателе насоса. Вы же покупаете насосный агрегат в сборе, а не один двигатель, не так ли?
Во-вторых, в РЭ нет указания предельно допустимые отклонения параметров питающей сети насосного агрегата. Даже ссылки на ГОСТ нет. Может, это указано в паспорте?
В-третьих, если поставщик непорядочен, то нас ничто не спасёт.
Именно.
Уж вентилятор от насоса Вы различать должны.
Хотя, если Вас не интересует профессиональный рост и качество Вашей работы, то можете для этого на часть своей зарплаты нанять толкового китайца.
Правда, отвечать за результат всё равно Вам
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Частотный привод. Диапазон частот
:)
Начальный вопрос:
Вы прочтите пункт 4.1 и 4.2 паспорта который Вы приатачили к топику, возможно ПЧ нельзя применить в принципе для Вашего техпроцесса, или достаточно регулировать всас )
Начальный вопрос:
Крайний вопрос:
Так что Вы хотели от коллег?Begimot писал(а): Из топика я понял, что на практике агрегаты подключают к ЧП даже в том случае, когда в паспорте агрегата стоит четко 50Гц и ничего более про диапазон частот.
И задаю коллегам, как мне кажется, логичный вопрос - как это выглядит с политической точки зрения. Действительно ли, с формальной стороны я нарушаю условия эксплуатации? Или есть иные законы, статьи, исследования и т.п., которые могли бы узаконить такое применение оборудования.
А Вы мне предлагаете разобраться досконально в устройстве агрегата, чтобы четко определить его возможности в части частотного регулирования?
Вы прочтите пункт 4.1 и 4.2 паспорта который Вы приатачили к топику, возможно ПЧ нельзя применить в принципе для Вашего техпроцесса, или достаточно регулировать всас )
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Частотный привод. Диапазон частот
А разве уже закончили? :)
Отправлено спустя 36 минут 19 секунд:
А есть какой-то другой путь решения инженерных задач?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 май 2017, 15:28
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 5 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Ryzhij, в предложениях бывают ошибки. Первый раз видите?
На счет "досконального изучения" категорически не согласен. Вы сами проектировщик? Если да, то технология проектирования должна быть знакома. И она не предусматривает того, о чем Вы говорите.
Вы когда покупаете себе автомобиль, то что делаете при этом? Читаете подробно инструкцию по эксплуатации автомашины или досконально изучаете процессы сжигания топлива в двигателе?
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Коллеги, спасибо за помощь! Считаю, что тему можно закрывать.
Выводы, которые я сделал:
1. На практике для любого ЭЛЕКТРОПРИВОДА (насоса или вентилятора) диапазон регулирования можно брать 30-60Гц или близко к этому;
2. Для агрегата который работает на одном валу с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, т.е., НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА и пр. следует учесть его особенности по частоте вращения;
3. От поставщика НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА и пр. нужно получить официальное подтверждение, что допустимо работать в выбранном мною диапазоне частот.
Ну а на счет "досконального изучения" того, что должен изучать другой - извините. Не стану. Только в порядке любопытства, если делать не чего будет. Входная информация для проектировщика - паспортные данные оборудования.
Еще раз спасибо, друзья!
На счет "досконального изучения" категорически не согласен. Вы сами проектировщик? Если да, то технология проектирования должна быть знакома. И она не предусматривает того, о чем Вы говорите.
Вы когда покупаете себе автомобиль, то что делаете при этом? Читаете подробно инструкцию по эксплуатации автомашины или досконально изучаете процессы сжигания топлива в двигателе?
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Коллеги, спасибо за помощь! Считаю, что тему можно закрывать.
Выводы, которые я сделал:
1. На практике для любого ЭЛЕКТРОПРИВОДА (насоса или вентилятора) диапазон регулирования можно брать 30-60Гц или близко к этому;
2. Для агрегата который работает на одном валу с ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, т.е., НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА и пр. следует учесть его особенности по частоте вращения;
3. От поставщика НАСОСА, ВЕНТИЛЯТОРА и пр. нужно получить официальное подтверждение, что допустимо работать в выбранном мною диапазоне частот.
Ну а на счет "досконального изучения" того, что должен изучать другой - извините. Не стану. Только в порядке любопытства, если делать не чего будет. Входная информация для проектировщика - паспортные данные оборудования.
Еще раз спасибо, друзья!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Частотный привод. Диапазон частот
Да?
И тут http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... =77934&v=f тоже?
Если задачу проектирования (инженерную) подменить задачей менеджмента выделенных денежных средств...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Частотный привод. Диапазон частот
У нас таких проектировщиков называли проектантами. Это почти ругательство. Это вроде проектировщики, но при этом ни разу не инженеры. То же самое что электрик (тот который не инженер, а просто лампочки меняет).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.