Добрый день, вернее вечер!
У нас на АСУ обслуживание ИБП
Столько было всякого с ними за мою недолгую карьеру асушника!
И минусов наверное больше, чем плюсов...........
Ну хватит плакаться!
Возникли безумные, а может и не очень, мысли про альтернативу......
Прошу не судить строго, а отнестись где-то с юмором, а где-то с поддержкой!!!
А почему-бы и нет
Ну давайте начнем:
1. Два ввода на систему управления. Один ввод напрямую, второй через ИБП.
На системе все БП стоят парами. Конечно может пострадать оборудование на 220В (тут наверное подумать про фильтр),
которое от "прямого" ввода. Но есть и плюсы - отказали вводы, у нас ИБП; отказал ИБП - мы на прямом вводе!
2. Из двух вводов питания организовываем на механических реле схему АВР, на выходе АВР,
параллельно с нагрузкой, ставим конденсаторную батарею. Т.е. доли секунды, за которые перключаются реле,
сглаживаем конденсатором!!! Конечно, если пропадет оба ввода, то беда! Есть еще проблемы с меняющимся
зарядом конденсатора (напряжение то переменное) Но простота и надежность (???) очевидны!!!!
ЗЫ. Для п (2) предложение реле заменить стойками ATS!!! А как такая идея?
Давайте по рассуждаем!!!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Альтернатива ИБП
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Альтернатива ИБП
Во-1-х и в-главных, ограничьте мощность, назовите её. От этого многое зависит.
Во-2-х и тоже в-главных, укажите выходное напряжение. вроде 220 вольт, а ток-то какой: переменный или постоянный?
В соседней теме как раз недавно обсуждался ИБП типа "конструктор". Посмотрите, там много толковых мыслей.
Во-2-х и тоже в-главных, укажите выходное напряжение. вроде 220 вольт, а ток-то какой: переменный или постоянный?
В соседней теме как раз недавно обсуждался ИБП типа "конструктор". Посмотрите, там много толковых мыслей.
Ну и какой же это ИБП?
Простоту вижу, надёжность нулевая.
Под ATS что имеете в виду? Реверсивные рубильники с приводом?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
- Имя: Игорь
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Альтернатива ИБП
Поясню.
Везде однофазное переменное напряжение 220В.
Рабочий ток потребления: в районе 6А, пусть макс. 12А.
Для определенности макс. мощность 3 кВА
п(2) - это как-бы ушли от ИБП вообще, предположив следующее:
а) вероятность потери напряжения обоих вводов крайне низкая
б) система практически не требует техобслуживания, по сравнению с ИБП
Под ATS понимается - авр для IT-оборудования, нашел от APC
ftp://ftp.lanit.ru/Technical/Apc/Data/2 ... _R2_RU.pdf
Соседнюю тему почитаем, спасибо.
Везде однофазное переменное напряжение 220В.
Рабочий ток потребления: в районе 6А, пусть макс. 12А.
Для определенности макс. мощность 3 кВА
п(2) - это как-бы ушли от ИБП вообще, предположив следующее:
а) вероятность потери напряжения обоих вводов крайне низкая
б) система практически не требует техобслуживания, по сравнению с ИБП
Под ATS понимается - авр для IT-оборудования, нашел от APC
ftp://ftp.lanit.ru/Technical/Apc/Data/2 ... _R2_RU.pdf
Соседнюю тему почитаем, спасибо.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Альтернатива ИБП
На объектах энергетики часто инверторы применяют. Там штатная аварийная постоянка 220 В есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1116
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 323 раза
- Поблагодарили: 218 раз
Альтернатива ИБП
Про конденсаторы поподробнее: где будут стоять в цепи переменного тока или постоянного?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Альтернатива ИБП
Уже лучше. А время автономной работы?
Ну да, Automatic Transfer Switch, бывает силовой и вот такой как этот для слаботочки полупроводниковый (а бывают и на реальных ATSах внутри, но это давно было). Это не ИБП.
Так что Вы определитесь о чём Вы всё-таки говорите: источник бесперебойного питания (то есть в нём должен быть источник и именно бесперебойного питания, синусоида не должна прерваться), либо банальный АВР.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А конденсаторы на переменном токе - это вообще весело. Скажите, откуда Вы эту идею взяли?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Альтернатива ИБП