Сообщение piv » 08 июн 2017, 21:32

Добрый день, вернее вечер!

У нас на АСУ обслуживание ИБП :affliction:
Столько было всякого с ними за мою недолгую карьеру асушника!
И минусов наверное больше, чем плюсов...........
Ну хватит плакаться!

Возникли безумные, а может и не очень, мысли про альтернативу......
Прошу не судить строго, а отнестись где-то с юмором, а где-то с поддержкой!!!
А почему-бы и нет 8-)

Ну давайте начнем:
1. Два ввода на систему управления. Один ввод напрямую, второй через ИБП.
На системе все БП стоят парами. Конечно может пострадать оборудование на 220В (тут наверное подумать про фильтр),
которое от "прямого" ввода. Но есть и плюсы - отказали вводы, у нас ИБП; отказал ИБП - мы на прямом вводе!

2. Из двух вводов питания организовываем на механических реле схему АВР, на выходе АВР,
параллельно с нагрузкой, ставим конденсаторную батарею. Т.е. доли секунды, за которые перключаются реле,
сглаживаем конденсатором!!! Конечно, если пропадет оба ввода, то беда! Есть еще проблемы с меняющимся
зарядом конденсатора (напряжение то переменное) Но простота и надежность (???) очевидны!!!!

ЗЫ. Для п (2) предложение реле заменить стойками ATS!!! А как такая идея?

Давайте по рассуждаем!!!

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9768
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Альтернатива ИБП

Сообщение TEB » 08 июн 2017, 22:39

Во-1-х и в-главных, ограничьте мощность, назовите её. От этого многое зависит.
Во-2-х и тоже в-главных, укажите выходное напряжение. вроде 220 вольт, а ток-то какой: переменный или постоянный?

В соседней теме как раз недавно обсуждался ИБП типа "конструктор". Посмотрите, там много толковых мыслей.
piv писал(а): 2. Из двух вводов питания организовываем на механических реле схему АВР, на выходе АВР,
параллельно с нагрузкой, ставим конденсаторную батарею. Т.е. доли секунды, за которые перключаются реле,
сглаживаем конденсатором!!! Конечно, если пропадет оба ввода, то беда!
Ну и какой же это ИБП?
piv писал(а): Но простота и надежность (???) очевидны!!!!
Простоту вижу, надёжность нулевая.
piv писал(а): Для п (2) предложение реле заменить стойками ATS!!! А как такая идея?
Под ATS что имеете в виду? Реверсивные рубильники с приводом?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 20:56
Имя: Игорь

Альтернатива ИБП

Сообщение piv » 09 июн 2017, 06:11

Поясню.
Везде однофазное переменное напряжение 220В.
Рабочий ток потребления: в районе 6А, пусть макс. 12А.
Для определенности макс. мощность 3 кВА

п(2) - это как-бы ушли от ИБП вообще, предположив следующее:
а) вероятность потери напряжения обоих вводов крайне низкая
б) система практически не требует техобслуживания, по сравнению с ИБП

Под ATS понимается - авр для IT-оборудования, нашел от APC
ftp://ftp.lanit.ru/Technical/Apc/Data/2 ... _R2_RU.pdf

Соседнюю тему почитаем, спасибо.


alex45
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 326
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 37 раз

Альтернатива ИБП

Сообщение alex45 » 09 июн 2017, 09:32

На объектах энергетики часто инверторы применяют. Там штатная аварийная постоянка 220 В есть.

Аватара пользователя

Looker
частый гость
частый гость
Сообщения: 410
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 26 раз

Альтернатива ИБП

Сообщение Looker » 09 июн 2017, 09:38

piv писал(а): параллельно с нагрузкой, ставим конденсаторную батарею. Т.е. доли секунды, за которые перключаются реле, сглаживаем конденсатором!!!
Про конденсаторы поподробнее: где будут стоять в цепи переменного тока или постоянного?
__________________________
Не надо сравнивать стоимость технических средств - сравнивайте стоимость решения.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9768
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 124 раза
Поблагодарили: 146 раз
Контактная информация:

Альтернатива ИБП

Сообщение TEB » 09 июн 2017, 09:58

piv писал(а): Поясню.
Везде однофазное переменное напряжение 220В.
Рабочий ток потребления: в районе 6А, пусть макс. 12А.
Для определенности макс. мощность 3 кВА
Уже лучше. А время автономной работы?
piv писал(а): Под ATS понимается - авр для IT-оборудования, нашел от APC
Ну да, Automatic Transfer Switch, бывает силовой и вот такой как этот для слаботочки полупроводниковый (а бывают и на реальных ATSах внутри, но это давно было). Это не ИБП.

Так что Вы определитесь о чём Вы всё-таки говорите: источник бесперебойного питания (то есть в нём должен быть источник и именно бесперебойного питания, синусоида не должна прерваться), либо банальный АВР.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А конденсаторы на переменном токе - это вообще весело. Скажите, откуда Вы эту идею взяли? :crazy0to:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Pashkevich
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
Откуда: СПб
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 2 раза

Альтернатива ИБП

Сообщение Pashkevich » 31 авг 2017, 13:46

TEB писал(а): либо банальный АВР.
Можно не банальный, можно быстродействующий - чуть больше шансов, что все пройдет гладко.

Ответить