ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Неа. Это датчик наружного воздуха (у меня в вольво так). Выражается в том что летом чуть повышенное напряжение наблюдается в течение непродолжительного времени после старта - чтобы скомпенсировать потерю энергии, ушедшую на запуск двигателя. Зимой это время подольше. А мы про шкаф говорим, у которого температура постоянна, он в помещении стоит и не ездит никуда.
Отправлено спустя 48 секунд:
Он морской вообще-то, это всё объясняет. Такие в ЦПУ, ПУГО и пультах судоводителей стоят.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Ну, у меня чисто сухопутное применение :) Так что оправдать выбор такого дорогого ИБП мне нечем. Поэтому и хотел обойтись Mean Well'ом, что его цена соответствует задаче.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Батареи точно можно отдельно для него купить, только нужно уточнить тип термодатчика и его отдельно купить. Т.к. там скорее всего идет в батарейном модуле датчик в сборе. Аккумуляторы стоят копейки.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
А нет возможности обычный ИБП поставить на днище шкафа или повесить на панель с настенным креплением без DIN рейки?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Обычный ИБП с выносными батареями? Обычный ИБП рассчитан на 5-10 минут, тут же требуется 30 минут. Получается что вместо 500 ВА, человеку нужно будет на 1,5 кВА ИБП ставить, что также нецелесообразно.
Кстати, посмотрите ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K. http://www.inelt.by/netcat_files/731/81 ... S_1_2K.pdf
Кстати, посмотрите ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K. http://www.inelt.by/netcat_files/731/81 ... S_1_2K.pdf
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Через нижние панели - ввод большого количества кабелей, на монтажной панели - нет места под обычный "офисный" ИБП. Есть вариант с креплением на двери шкафа http://forum.abok.ru/index.php?s=&showt ... st&p=10756 Только шкаф при этом нужен глубиной хотя бы 500 мм, а я могу позволить себе 400 мм максимум.
APC SUA1000XLI - около 40 минут автономной работы при нагрузке 350 Вт. Но это вариант, если не соберу конструктор.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 19 май 2017, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Ориентировочно это примерно один аккумулятор 30 А/ч на 12 В, либо два по 15 А/ч. Интересно что они в APC не пишут про то, какая там емкостЬ, только время дают.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
ИБП протянет столько, насколько Вы его подберёте. У меня полчаса тянет, даже больше - на новых батареях минут 40 тянул.
Но офисный ИБП в пром.шкаф ставить - не знаю.
Во многих офисных ИБП есть разъём для доп.батарей внешних.
APC испортились по качеству, которое не отличается теперь от ширпотреба, но цена осталась APCшная. Нет смысла.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Топикстартер не уточнил тип ИБП: off-line, line-interactive, on-line. Для бытовых котлов обычно не-on-line.Madwolf писал(а): Кстати, посмотрите ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K. http://www.inelt.by/netcat_files/731/81 ... S_1_2K.pdf
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Разъем-то есть, только толку от него, когда там зарядный ток кот наплакал.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
По большому счету - без разницы. Кратковременное пропадание (доли секунды) питания не критично.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Тогда действительно, лучше взять line-interactive с синусоидой на выходе для бытовых котловBoris Parkhomenko писал(а):По большому счету - без разницы. Кратковременное пропадание (доли секунды) питания не критично.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Решил я все-таки остановится на варианте конструктора от Mean Well:
1) БП NDR 240-24;
2) модуль UPS DR-UPS40;
3) инвертор TS-400-224B;
4) преобразователь DC-DC SD-200B-24.
Плюс пару АКБ Leoch DJM 1238.
Понимаю, что это решение не лучший вариант, но возможность "разбросать" модули по шкафу и невысокая стоимость (около 500 евро) сыграли свою роль. Инвертор и преобразователь DC-DC беру с запасом для возможности работы при более высоких температурах (до 60 град. при загрузке 50 %). АКБ тоже беру с запасом - в расчете на старение и пр. То, что при зарядном токе 2 А батареи будут заряжаться из разряженного состояния больше суток - не критично. Питание объекта - по двум вводам с АВР, так что перебои с питанием явление очень редкое, а автономная работа на батареях около 2 часов даст возможность продержаться до восстановления питания. С учетом замечания
1) БП NDR 240-24;
2) модуль UPS DR-UPS40;
3) инвертор TS-400-224B;
4) преобразователь DC-DC SD-200B-24.
Плюс пару АКБ Leoch DJM 1238.
Понимаю, что это решение не лучший вариант, но возможность "разбросать" модули по шкафу и невысокая стоимость (около 500 евро) сыграли свою роль. Инвертор и преобразователь DC-DC беру с запасом для возможности работы при более высоких температурах (до 60 град. при загрузке 50 %). АКБ тоже беру с запасом - в расчете на старение и пр. То, что при зарядном токе 2 А батареи будут заряжаться из разряженного состояния больше суток - не критично. Питание объекта - по двум вводам с АВР, так что перебои с питанием явление очень редкое, а автономная работа на батареях около 2 часов даст возможность продержаться до восстановления питания. С учетом замечания
напряжение на БП подниму до 27...27,5 VDC, а потребители 24 VDC подключу через преобразователь DC-DC. БП на 10 А хватит, т.к. инвертор будет нагружен только при пропадании основного питания (на потребителе есть два входа: для основного и резервного питания 220 В).
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1455
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 181 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Для справки, ИНЭЛТ SIGMA MS 1,2K примерно евро 150-200 стоит.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Возможно - хороший вариант. Но. Нужно будет приобрести аккумулятор и блок питания для потребителей 24 вольт - а это еще плюс 200 евро. И место в шкафу для него найти. Да и распространен он не так, как Mean Well.
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
А у Mean Well какой уровень пульсации на выходе?
Чтобы источник включать в параллель с другим источником, первый должен быть для этого предназначен хоть как-то. Что говорит Mean Well про параллельную работу своих БП? Если ничего то я бы не стал к нему в буфер батареи включать, а поискал бы другой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Про NDR 240-24 ничего не говорит. Но и в даташите к модулю DR-UPS40 нечего не сказано про то, что должен использоваться блок питания с низким уровнем пульсации. Может, это и не важно?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Пульсации приемлемые для того чтобы поставить батарею в буфер. А раз ничего не пишут про параллельную работу, то диод последовательно с выходом БП я бы поставил на всякий случай.
Вообще БП, предназначенные для параллельной работы, имеют небольшой наклон ВАХ для устойчивого распределения нагрузки. Для АКБ в буфере отсутствие наклона ВАХ в БП некритично - сама АКБ имеет наклонную ВАХ. Главное чтобы в БП не гиперстатизм был (это когда ВАХ имеет наклон в обратную сторону - с ростом тока растёт и напряжение). Но два таких БП в параллель друг с другом включать - это лотерея (но об этом речи не идёт, это так к сведению).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
А насколько, в данной ситуации, критичен уровень пульсации? Просто есть еще БП:
1) DRP-240-24 (80 mVp-p)
2) SDR-240-24 (50 mVp-p)
Но у первого больше габариты и меньше КПД, а второй стоит в два раза дороже и имеет избыточный для моей задачи функционал. И у обоих стартовые токи выше.
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Пульсация 150 мВ вполне приемлема и для батарей и для оборудования. Насколько она критична - надо смотреть конкретное оборудование, возможно запрашивать производителей. Однако подавляющее большинство БП имеют пульсацию на выходе в пределах 150 мВ и прекрасно всё работает.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 28 раз
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Как дополнение ко всему выше сказанному: http://smolensk142-2.narod.ru/ibp.htm
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:59
- Имя: Алексей Ершов
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
ИБП с выходом 220 V AC, на din-рейку, с внешней АКБ
Решение в целом (без привязки к производителю) имеет право на жизнь, но как всегда есть несколько "НО":Boris Parkhomenko писал(а): Решил я все-таки остановится на варианте конструктора от Mean Well:
1) БП NDR 240-24;
2) модуль UPS DR-UPS40;
3) инвертор TS-400-224B;
4) преобразователь DC-DC SD-200B-24.
Плюс пару АКБ Leoch DJM 1238.
Понимаю, что это решение не лучший вариант, но возможность "разбросать" модули по шкафу и невысокая стоимость (около 500 евро) сыграли свою роль. Инвертор и преобразователь DC-DC беру с запасом для возможности работы при более высоких температурах (до 60 град. при загрузке 50 %). АКБ тоже беру с запасом - в расчете на старение и пр. То, что при зарядном токе 2 А батареи будут заряжаться из разряженного состояния больше суток - не критично. Питание объекта - по двум вводам с АВР, так что перебои с питанием явление очень редкое, а автономная работа на батареях около 2 часов даст возможность продержаться до восстановления питания. С учетом замечаниянапряжение на БП подниму до 27...27,5 VDC, а потребители 24 VDC подключу через преобразователь DC-DC. БП на 10 А хватит, т.к. инвертор будет нагружен только при пропадании основного питания (на потребителе есть два входа: для основного и резервного питания 220 В).
1) Критичный момент - пусковые токи инвертора и DC/DC конвертера. В документации инвертора они вообще не указаны, а для dc/dc указаны значения в десятки ампер. При старте таких устройств напрямую от БП скорее всего будет просадка напряжения, но после зарядки входных емкостей восстановится и все будет работать. А вот если после БП стоит ИБП, то кратковременную просадку напряжения ИБП воспримет как "отключение сети", перейдет на батарею, вследствие чего выходное напряжение БП восстановится, ИБП опять переключится, и так по кругу. В общем, без предварительного тестирования такую схему применять рискованно;
2) Ограничение максимальной емкости батарей, подключаемых к ИБП, может быть связано с процессом диагностики батареи. Как он происходит в DR-UPS40 - большой вопрос. Пример: в QUINT-UPS один из критериев качества - время заряда АКБ. То есть если заряд идет дольше определенного времени (например, КЗ между пластинами и напряжение батареи не поднимается до нужного уровня), то ИБП выдает сигнал Alarm. В QUINT-UPS это время настраивается (18 ч по умолчанию, макс. 200 ч), чтобы не получилось ложного аларма из-за батареи очень большой емкости. Еще некоторые ИБП проверяют батарею так: периодически чуть-чуть разряжают ее, а потом измеряют время заряда до 100%.
P.S. у Феникса есть ИБП 220VAC на динрейку подешевле - TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - 2905909, но батарея встроена (3,4 Ач), а внешнюю можно подключить только еще 1 такую же. На 350 Вт это даст минут 10. Но TRIO дешевле QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA (при комплектации батареей 3,4 Ач) процентов на 20%.