Сообщение Sasha-NIKISH » 06 апр 2017, 10:55

Добрый день. форумчане!
Хочу задать вопрос: Какой оптимальный объем контроля и управления реализуется на пультах аварийного останова ГТУ? Есть такой РД:
РД 153-34.1-35.523-2002_СО 34.35.523-2002 МУ по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля ТЭС, но там ни слова нет о ГТУ. Как правило, поставщик ГТУ в лучшем случае выдает только возможность дистанционной кнопки останова с БЩУ.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. Поделитель опытом!!! :ges_help:


sve
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 11:11
Имя: Вадим

НКУ

Сообщение sve » 06 апр 2017, 11:13

В наших проектах кроме кнопки аварийного останова (команда в САУ ГТУ) предусматривается ключ отключения газа к ГТУ (закрытие задвижки).


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

ГТУ

Сообщение alex45 » 06 апр 2017, 11:34

На газовых турбинах GE только возможность подключения кнопки аварийного останова.
На пермских Урал-6000 в комплекте идёт пульт аварийного останова, где отображаются частота вращения, нагрузка, температура за турбиной.

Аватара пользователя

Автор темы
Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Благодарил (а): 1 раз

ГТУ

Сообщение Sasha-NIKISH » 06 апр 2017, 11:49

А вот для Урал-6000 этот комплектный пульт аварийного останова где устанавливается: вблизи турбины (как местный щит) или он устанавливается на БЩУ?

Аватара пользователя

Автор темы
Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Благодарил (а): 1 раз

ГТУ

Сообщение Sasha-NIKISH » 06 апр 2017, 11:54

А вот еще вопрос: А для котла-утилизатора и паровой турбины (я имею в виду, когда речь идет о ПГУ) каков оптимальный объем контроля и управления с пульта аварийного останова?


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

ГТУ

Сообщение alex45 » 06 апр 2017, 11:59

Sasha-NIKISH писал(а):Источник цитаты А вот для Урал-6000 этот комплектный пульт аварийного останова где устанавливается: вблизи турбины (как местный щит) или он устанавливается на БЩУ?

Устанавливается на БЩУ. Непосредственно на турбине только красная кнопка.
Sasha-NIKISH писал(а):Источник цитаты А вот еще вопрос: А для котла-утилизатора и паровой турбины (я имею в виду, когда речь идет о ПГУ) каков оптимальный объем контроля и управления с пульта аварийного останова?

В этом случае мы руководствуемся указанным Вами выше РД.