Добрый день. форумчане!
Хочу задать вопрос: Какой оптимальный объем контроля и управления реализуется на пультах аварийного останова ГТУ? Есть такой РД:
РД 153-34.1-35.523-2002_СО 34.35.523-2002 МУ по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля ТЭС, но там ни слова нет о ГТУ. Как правило, поставщик ГТУ в лучшем случае выдает только возможность дистанционной кнопки останова с БЩУ.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. Поделитель опытом!!!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ГТУ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
ГТУ
На газовых турбинах GE только возможность подключения кнопки аварийного останова.
На пермских Урал-6000 в комплекте идёт пульт аварийного останова, где отображаются частота вращения, нагрузка, температура за турбиной.
На пермских Урал-6000 в комплекте идёт пульт аварийного останова, где отображаются частота вращения, нагрузка, температура за турбиной.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
ГТУ
А вот для Урал-6000 этот комплектный пульт аварийного останова где устанавливается: вблизи турбины (как местный щит) или он устанавливается на БЩУ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
ГТУ
А вот еще вопрос: А для котла-утилизатора и паровой турбины (я имею в виду, когда речь идет о ПГУ) каков оптимальный объем контроля и управления с пульта аварийного останова?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
ГТУ
Устанавливается на БЩУ. Непосредственно на турбине только красная кнопка.
В этом случае мы руководствуемся указанным Вами выше РД.