Сообщение Yri » 29 мар 2017, 14:09

Доброго дня! Проблема по рассчету Мгновенной Токовой Защиты (МТЗ) и Мгновенной Токовой Отсечки (МТО) для трансформатора 400 кВА, с номинальным током первичной обмотки 38,5А. Заранее благодарю.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Защита трансформатора

Сообщение TEB » 29 мар 2017, 14:33

Yri писал(а): Заранее благодарю.
Да не за что.
А в чём вопрос-то? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Защита трансформатора

Сообщение Yri » 30 мар 2017, 07:50

Вопрос в рассчете МТЗ и МТО!

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2491
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 56 раз
Поблагодарили: 80 раз
Контактная информация:

Защита трансформатора

Сообщение AGorskiy » 30 мар 2017, 14:28

http://www.proektant.org/books/1988/198 ... _04_kV.pdf Расчет МТЗ и ТО у Беляева хорошо описан с примерами.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 123 раза
Контактная информация:

Защита трансформатора

Сообщение TEB » 30 мар 2017, 14:34

Yri писал(а): Вопрос в рассчете МТЗ и МТО!
Я к тому что чтобы получить ответ, надо сначала задать вопрос.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Yri
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 12:09
Имя: Гессе Юрий Николаевич
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Защита трансформатора

Сообщение Yri » 31 мар 2017, 08:26

Спасибо за исчерпывающий ответ! Радость и гордость "...когда такие ЛЮДИ в стране...есть!

Ответить