18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Кабель без заполнения


Автор темы
Apostol
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 10:01

Товарищи, кто-нибудь использовал кабель без заполнения (некруглой формы) КВВГнг(А) без индекса "з" или аналогичных при вводе в сальник взрывозащищённого оборудования Exd?


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Кабель без заполнения

Сообщение alex45 » 07 мар 2017, 10:21

Я думал, что кабель КВВГнг(А) и так всегда круглый.
По поводу некруглого кабеля в сальниковый ввод - не использовали и не собираемся, т. к. взрывозащита будет нарушена из-за плохого уплотнения.


Автор темы
Apostol
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 10:37

Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3221
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 139 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Ryzhij » 07 мар 2017, 10:45

Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


r3lai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Благодарил (а): 20 раз

Кабель без заполнения

Сообщение r3lai » 07 мар 2017, 10:47

Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8949
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Кабель без заполнения

Сообщение TEB » 07 мар 2017, 10:48

Ryzhij писал(а):Источник цитаты Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.

Но бывают достаточно круглые. :)
Ryzhij писал(а):Источник цитаты Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?

И максимальное отклонение лучше поделить на два и полученную цифру не превышать (личный опыт).

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
r3lai писал(а):Источник цитаты Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.

Это самопал. Если по-нормальному делать приёмку оборудования - это не годится.

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кстати, кабель КНР - вполне себе круглый.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Apostol
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 11:15

Дело даже не в круглости, сальник зажмёт и не очень круглый кабель, а в том, что нет заполнения. Не обеспечится Exd взрывозащита из-за щелей в кабеле.
Такой кабель нужно заливать герметиком.
Много ГОСТов с требованиями к заполнению.
ГОСТ 52350.14-2006
10.4.2...для термопластического, термореактивного или эластомерного кабеля со сплошным круглым поперечным сечением, имеющего подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители, могут использоваться взрывонепроницаемые кабельные вводы с уплотнительным кольцом...
ПБЭ НП-2001
7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8949
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Кабель без заполнения

Сообщение TEB » 07 мар 2017, 12:01

Apostol писал(а):Источник цитаты 7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.

Так надо исполнять. Неужели так мало кабелей круглой или близкой к ней формы?

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подозреваю, что кабель уже проложили, а теперь встал вопрос герметизации в сальниках. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Apostol
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol » 07 мар 2017, 13:18

Под видом круглого поставляют квадратный, будьте внимательны, и ГОСТ (ТУ) на кабель это допускает.
Сальники должны быть сертифицированные под заливку компаундом, поэтому вопрос не стоит.


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 224
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 27 раз

Кабель без заполнения

Сообщение alex45 » 07 мар 2017, 14:08

Apostol писал(а):Источник цитаты Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.

Честно говоря, подумал про плоский кабель. Про тот, что на фотке как-то никогда не задумывался. Теперь вот в ступоре...

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8949
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Кабель без заполнения

Сообщение TEB » 07 мар 2017, 14:10

[+] оффтопик под выходные
Apostol писал(а):Источник цитаты Под видом круглого поставляют квадратный

Нас вообще кругом дурят. Бульонные кубики - на самом деле не кубики. Они - параллелепипеды!
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
Apostol
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol » 25 сен 2017, 17:09

Говорят, что выполнение требования по заполнению для кабеля типа "витая пара" на рынке предлагают единицы, и ещё меньше этим пользуется потребитель:
ГОСТ IEC 60079-14-2011, п. 10.5
Примечание 2 - Утечка газа или пара и распространение пламени может возникнуть через щель в жилах стандартной жильной электропроводки или между отдельными жилами кабеля. В качестве способа снижения утечки и распространения пламени применяют специальные конструкции, например компактные нити, уплотнение отдельных нитей и подложка, полученная методом экструзии.