- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Кабель без заполнения
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель без заполнения
Товарищи, кто-нибудь использовал кабель без заполнения (некруглой формы) КВВГнг(А) без индекса "з" или аналогичных при вводе в сальник взрывозащищённого оборудования Exd?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель без заполнения
Я думал, что кабель КВВГнг(А) и так всегда круглый.
По поводу некруглого кабеля в сальниковый ввод - не использовали и не собираемся, т. к. взрывозащита будет нарушена из-за плохого уплотнения.
По поводу некруглого кабеля в сальниковый ввод - не использовали и не собираемся, т. к. взрывозащита будет нарушена из-за плохого уплотнения.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель без заполнения
Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Кабель без заполнения
Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Кабель без заполнения
Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Кабель без заполнения
Но бывают достаточно круглые. :)
И максимальное отклонение лучше поделить на два и полученную цифру не превышать (личный опыт).
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Это самопал. Если по-нормальному делать приёмку оборудования - это не годится.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кстати, кабель КНР - вполне себе круглый.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель без заполнения
Дело даже не в круглости, сальник зажмёт и не очень круглый кабель, а в том, что нет заполнения. Не обеспечится Exd взрывозащита из-за щелей в кабеле.
Такой кабель нужно заливать герметиком.
Много ГОСТов с требованиями к заполнению.
ГОСТ 52350.14-2006
10.4.2...для термопластического, термореактивного или эластомерного кабеля со сплошным круглым поперечным сечением, имеющего подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители, могут использоваться взрывонепроницаемые кабельные вводы с уплотнительным кольцом...
ПБЭ НП-2001
7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
Такой кабель нужно заливать герметиком.
Много ГОСТов с требованиями к заполнению.
ГОСТ 52350.14-2006
10.4.2...для термопластического, термореактивного или эластомерного кабеля со сплошным круглым поперечным сечением, имеющего подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители, могут использоваться взрывонепроницаемые кабельные вводы с уплотнительным кольцом...
ПБЭ НП-2001
7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Кабель без заполнения
Так надо исполнять. Неужели так мало кабелей круглой или близкой к ней формы?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подозреваю, что кабель уже проложили, а теперь встал вопрос герметизации в сальниках. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель без заполнения
Под видом круглого поставляют квадратный, будьте внимательны, и ГОСТ (ТУ) на кабель это допускает.
Сальники должны быть сертифицированные под заливку компаундом, поэтому вопрос не стоит.
Сальники должны быть сертифицированные под заливку компаундом, поэтому вопрос не стоит.
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Кабель без заполнения
Честно говоря, подумал про плоский кабель. Про тот, что на фотке как-то никогда не задумывался. Теперь вот в ступоре...
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Кабель без заполнения
Говорят, что выполнение требования по заполнению для кабеля типа "витая пара" на рынке предлагают единицы, и ещё меньше этим пользуется потребитель:
ГОСТ IEC 60079-14-2011, п. 10.5
Примечание 2 - Утечка газа или пара и распространение пламени может возникнуть через щель в жилах стандартной жильной электропроводки или между отдельными жилами кабеля. В качестве способа снижения утечки и распространения пламени применяют специальные конструкции, например компактные нити, уплотнение отдельных нитей и подложка, полученная методом экструзии.
ГОСТ IEC 60079-14-2011, п. 10.5
Примечание 2 - Утечка газа или пара и распространение пламени может возникнуть через щель в жилах стандартной жильной электропроводки или между отдельными жилами кабеля. В качестве способа снижения утечки и распространения пламени применяют специальные конструкции, например компактные нити, уплотнение отдельных нитей и подложка, полученная методом экструзии.