Кабель без заполнения

Ответить

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

Товарищи, кто-нибудь использовал кабель без заполнения (некруглой формы) КВВГнг(А) без индекса "з" или аналогичных при вводе в сальник взрывозащищённого оборудования Exd?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Кабель без заполнения

Сообщение alex45 »

Я думал, что кабель КВВГнг(А) и так всегда круглый.
По поводу некруглого кабеля в сальниковый ввод - не использовали и не собираемся, т. к. взрывозащита будет нарушена из-за плохого уплотнения.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Ryzhij »

Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

Кабель без заполнения

Сообщение r3lai »

Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Известно, что абсолютно круглых кабелей не бывает.
Но бывают достаточно круглые. :)
Ryzhij писал(а): Что говорит документация на сальник о допустимых отклонениях сечения кабеля от круглой формы?
И максимальное отклонение лучше поделить на два и полученную цифру не превышать (личный опыт).

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
r3lai писал(а): Я пробовал обмотать полосками сырой резины, вместо штатного сальника и прижать накидной гайкой, так чтобы часть резины выдавилась. Воду держало хорошо, а как будет с взрывозащитой не знаю.
Это самопал. Если по-нормальному делать приёмку оборудования - это не годится.

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кстати, кабель КНР - вполне себе круглый.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

Дело даже не в круглости, сальник зажмёт и не очень круглый кабель, а в том, что нет заполнения. Не обеспечится Exd взрывозащита из-за щелей в кабеле.
Такой кабель нужно заливать герметиком.
Много ГОСТов с требованиями к заполнению.
ГОСТ 52350.14-2006
10.4.2...для термопластического, термореактивного или эластомерного кабеля со сплошным круглым поперечным сечением, имеющего подложку, полученную методом экструзии, и любые негигроскопичные заполнители, могут использоваться взрывонепроницаемые кабельные вводы с уплотнительным кольцом...
ПБЭ НП-2001
7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Jackson »

Apostol писал(а): 7.3.5. Для питания электроприемников, размещаемых на взрывоопасных установках, недопустимо использовать плоские кабели или кабели, не имеющие круглой внешней поверхности, исключающие плотность герметизации кабельных вводов во взрывозащищенное оборудование.
Так надо исполнять. Неужели так мало кабелей круглой или близкой к ней формы?

Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подозреваю, что кабель уже проложили, а теперь встал вопрос герметизации в сальниках. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

Под видом круглого поставляют квадратный, будьте внимательны, и ГОСТ (ТУ) на кабель это допускает.
Сальники должны быть сертифицированные под заливку компаундом, поэтому вопрос не стоит.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Кабель без заполнения

Сообщение alex45 »

Apostol писал(а): Значит всё-таки применяли, раз считаете, что КВВГнг(А) всегда круглый, см. фото.
Честно говоря, подумал про плоский кабель. Про тот, что на фотке как-то никогда не задумывался. Теперь вот в ступоре...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Кабель без заполнения

Сообщение Jackson »

[+] оффтопик под выходные
Apostol писал(а): Под видом круглого поставляют квадратный
Нас вообще кругом дурят. Бульонные кубики - на самом деле не кубики. Они - параллелепипеды!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Кабель без заполнения

Сообщение Apostol »

Говорят, что выполнение требования по заполнению для кабеля типа "витая пара" на рынке предлагают единицы, и ещё меньше этим пользуется потребитель:
ГОСТ IEC 60079-14-2011, п. 10.5
Примечание 2 - Утечка газа или пара и распространение пламени может возникнуть через щель в жилах стандартной жильной электропроводки или между отдельными жилами кабеля. В качестве способа снижения утечки и распространения пламени применяют специальные конструкции, например компактные нити, уплотнение отдельных нитей и подложка, полученная методом экструзии.
Ответить