На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 9 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg » 28 ноя 2016, 16:56

Прошу посоветовать выключатель уличного освещения для установки его на внешней стороне здания.
Климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1, другие исполнения не пропускает проектный институт из-за соответствующих климатических условий, где будет эксплуатироваться установка.

В настоящее время вынуждены применять взрывозащищенные выключатели, так как общепрома УХЛ1/ХЛ1 не удается найти, а взрывозащита имеет соответствующие габариты, цену и срок поставки, которые нас не очень радуют.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8947
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение TEB » 28 ноя 2016, 19:43

Морские смотрите, наружные. Они дешевле Ex. Хотя на рабочую температуру -60 трудно что-то найти. Кстати, что Вы ставите? :)

Подскажите, какой коммутируемый ток? Какой ток КЗ? Выключатель какой: автоматический или просто разъединитель? Конструктивное исполнение какое: в литом корпусе, для врезки в дверь, поворотный, пакетный, клавишный? Назначение: что будет включать?

А то "выключатель" - это очень широкое понятие.

[+] о безопасности
Кстати, обратили ли внимание на то, что не бывает включателей, соединителей - бывают вЫключатели, РАЗъединители. :) Есть один замыкатель - так он КОРОТКОзамыкатель, уж замкнёт так замкнёт. Странные мы, электрики.....
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 9 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg » 29 ноя 2016, 11:11

Выключатель нужен, чтобы включать/выключать светильник над входной дверью мощностью 9-10 Вт.
Обычный разъединитель навесного типа.
Короче говоря, аналог обычного комнатного выключателя освещения, только исполнения УХЛ1/ХЛ1.
Клавишный, поворотный, пакетный - любой из этих.

Кстати, обратили ли внимание на то, что не бывает включателей, соединителей - бывают вЫключатели, РАЗъединители.

Дааа, этим вопросом, наверно, рано или поздно задается каждый электрик.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3220
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 139 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Ryzhij » 29 ноя 2016, 11:35

Насчёт габаритов я бы не сильно заморачивался, поскольку освещением и в зимней рукавице управлять придётся ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8947
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение TEB » 29 ноя 2016, 11:42

tank_urg писал(а):Источник цитаты Короче говоря, аналог обычного комнатного выключателя освещения, только исполнения УХЛ1/ХЛ1.

Без шансов. На -60 их не бывает. Надо уносить его в теплое помещение.

Скажите, что Вы ставите сейчас? Хочу посмотреть на выключатель с -60 рабочей. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 9 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg » 29 ноя 2016, 12:24

В настоящее время приходится ставить вот это:
http://exd.ru/cortemqfm000r08u80030b.ht ... 1056470562

или вот это:
http://www.velan-td.ru/catalog/s/130

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8947
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение TEB » 29 ноя 2016, 12:52

Тогда посмотрите наши пакетники ГПВ. Но проверьте климатику (характеристик я сходу не нашёл).

Отправлено спустя 35 минут 38 секунд:
Я посмотрел штук пять импортных морских аналогов - везде нижняя температура -40, а по УХЛ1 надо -60

ГПВ стоят на наших ядрёных ледоколах на открытой палубе.

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Ну или вот: http://www.etm.ru/cat/nn/2397868/

Производитель указан, выходите на него и спросите про УХЛ-1. Всяко дешевле чем Ex ставить.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 9 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg » 29 ноя 2016, 13:46

спасибо
рассмотрю


John_Smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
Имя: Попов Виталий Васильевчч
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение John_Smith » 29 ноя 2016, 14:53

у КЭАЗ есть переключатели пакетные по УХЛ2, может быть они вам и навесы предложат простенькие?

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8947
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение TEB » 29 ноя 2016, 16:04

John_Smith писал(а):Источник цитаты у КЭАЗ есть переключатели пакетные по УХЛ2, может быть они вам и навесы предложат простенькие?

Для уличного исполнения навесом не обойдёшься.

Можно герметизировать имеющийся переключатель, поставив его в корпус. Вал герметизируется посредством установки штатной выносной ручки с высоким IP, если таковая существует у производителя.

С КЭАЗом я пару раз связывался на предмет закупки совершенно обычных модульных автоматов на 6 ампер. Срок поставки был 8-10 недель, притом что этих автоматов - как грязи в любом магазине.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


John_Smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
Имя: Попов Виталий Васильевчч
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение John_Smith » 30 ноя 2016, 11:58

TEB писал(а):Источник цитаты Можно герметизировать имеющийся переключатель, поставив его в корпус. Вал герметизируется посредством установки штатной выносной ручки с высоким IP, если таковая существует у производителя.

да я так понял они на заводе ставят его в оболочку и обеспечивают этим ip54 (так у них заявлено), чтото вроде этого
Изображение

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8947
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 117 раз
Контактная информация:

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение TEB » 30 ноя 2016, 17:08

John_Smith писал(а):Источник цитаты да я так понял они на заводе ставят его в оболочку и обеспечивают этим ip54 (так у них заявлено)

Так и есть. ГПВ что я предлагал - это обычный пакетник ПВ или ПМ (не помню уже) в дополнительном корпусе.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.