1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg »

Прошу посоветовать выключатель уличного освещения для установки его на внешней стороне здания.
Климатическое исполнение УХЛ1/ХЛ1, другие исполнения не пропускает проектный институт из-за соответствующих климатических условий, где будет эксплуатироваться установка.

В настоящее время вынуждены применять взрывозащищенные выключатели, так как общепрома УХЛ1/ХЛ1 не удается найти, а взрывозащита имеет соответствующие габариты, цену и срок поставки, которые нас не очень радуют.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Jackson »

Морские смотрите, наружные. Они дешевле Ex. Хотя на рабочую температуру -60 трудно что-то найти. Кстати, что Вы ставите? :)

Подскажите, какой коммутируемый ток? Какой ток КЗ? Выключатель какой: автоматический или просто разъединитель? Конструктивное исполнение какое: в литом корпусе, для врезки в дверь, поворотный, пакетный, клавишный? Назначение: что будет включать?

А то "выключатель" - это очень широкое понятие.
[+] о безопасности
Кстати, обратили ли внимание на то, что не бывает включателей, соединителей - бывают вЫключатели, РАЗъединители. :) Есть один замыкатель - так он КОРОТКОзамыкатель, уж замкнёт так замкнёт. Странные мы, электрики.....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg »

Выключатель нужен, чтобы включать/выключать светильник над входной дверью мощностью 9-10 Вт.
Обычный разъединитель навесного типа.
Короче говоря, аналог обычного комнатного выключателя освещения, только исполнения УХЛ1/ХЛ1.
Клавишный, поворотный, пакетный - любой из этих.
Кстати, обратили ли внимание на то, что не бывает включателей, соединителей - бывают вЫключатели, РАЗъединители.
Дааа, этим вопросом, наверно, рано или поздно задается каждый электрик.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Ryzhij »

Насчёт габаритов я бы не сильно заморачивался, поскольку освещением и в зимней рукавице управлять придётся ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Jackson »

tank_urg писал(а): Короче говоря, аналог обычного комнатного выключателя освещения, только исполнения УХЛ1/ХЛ1.
Без шансов. На -60 их не бывает. Надо уносить его в теплое помещение.

Скажите, что Вы ставите сейчас? Хочу посмотреть на выключатель с -60 рабочей. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg »

В настоящее время приходится ставить вот это:
http://exd.ru/cortemqfm000r08u80030b.ht ... 1056470562

или вот это:
http://www.velan-td.ru/catalog/s/130
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Jackson »

Тогда посмотрите наши пакетники ГПВ. Но проверьте климатику (характеристик я сходу не нашёл).

Отправлено спустя 35 минут 38 секунд:
Я посмотрел штук пять импортных морских аналогов - везде нижняя температура -40, а по УХЛ1 надо -60

ГПВ стоят на наших ядрёных ледоколах на открытой палубе.

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Ну или вот: http://www.etm.ru/cat/nn/2397868/

Производитель указан, выходите на него и спросите про УХЛ-1. Всяко дешевле чем Ex ставить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение tank_urg »

спасибо
рассмотрю

John_Smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение John_Smith »

у КЭАЗ есть переключатели пакетные по УХЛ2, может быть они вам и навесы предложат простенькие?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Jackson »

John_Smith писал(а): у КЭАЗ есть переключатели пакетные по УХЛ2, может быть они вам и навесы предложат простенькие?
Для уличного исполнения навесом не обойдёшься.

Можно герметизировать имеющийся переключатель, поставив его в корпус. Вал герметизируется посредством установки штатной выносной ручки с высоким IP, если таковая существует у производителя.

С КЭАЗом я пару раз связывался на предмет закупки совершенно обычных модульных автоматов на 6 ампер. Срок поставки был 8-10 недель, притом что этих автоматов - как грязи в любом магазине.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

John_Smith
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
Имя: Виталий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 1 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение John_Smith »

TEB писал(а): Можно герметизировать имеющийся переключатель, поставив его в корпус. Вал герметизируется посредством установки штатной выносной ручки с высоким IP, если таковая существует у производителя.
да я так понял они на заводе ставят его в оболочку и обеспечивают этим ip54 (так у них заявлено), чтото вроде этого
Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Уличный выключатель освещения УХЛ1/ХЛ1

Сообщение Jackson »

John_Smith писал(а): да я так понял они на заводе ставят его в оболочку и обеспечивают этим ip54 (так у них заявлено)
Так и есть. ГПВ что я предлагал - это обычный пакетник ПВ или ПМ (не помню уже) в дополнительном корпусе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»