1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Трансформаторы тока

Закрыто

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij »

Практически не влияет. Слишком большой коэффициент трансформации ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

вообще никак (если, конечно, это не последняя капля до перегруза вторички) :ext_dont_ment:
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

И2 вторичных обмотки всегда коротятся на землю, а у незадействованных обмоток ещё и И1
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Автор темы
Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Ryzhij »

Yri писал(а):... и старый транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!).
:o
А можно "прям щаз-з-з"?
Амперметр параллельно?!
Зачем?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Dmitry Isaev »

можно почитать МИ 3022-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ"
там всё есть
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Jackson »

Yri писал(а): Доброго Дня! Хотелось бы знать влияния нагрузки (включение во вторичную цепь трансформатора тока последовательно еще одного амперметра) на точность их показаний?
Элементарно. У трансформатора тока есть номинальная мощность, в вольтамперах (ВА), она на нём указана, на шильде. Каждый прибор, включенный во вторичной обмотке, потребляет свою мощность по токовой цепи - это каталожные данные. Просто суммируйте потребляемую мощность всех приборов (по каждой фазе отдельно) и если она не превысит номинальную мощность ТТ - ТТ останется в классе точности. Амперметр кушает как правило от 0,5 до 3 ВА (зависит от типа). ТТ номинала 50/5, как правило, маломощные, так что проверяйте, считайте.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Yri писал(а): А ведь режим работы трансформатора тока К. З.!! И он очень не любит разомкнутую вторичную обмотку!?
Трансформатору всё равно - а вот электроустановке не понравится, потому что на разомкнутой обмотке образуется напряжение, стремящееся к бесконечности - прошьёт установку, и сам трансформатор может перекрыть разрядом по обмотке, и персонал рискует поймать эти киловольты на себя.

А зачем Вам разомкнутая обмотка?

Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
Yri писал(а): транс тока 50/5 с подключаемыми амперметрами типа Э378 (одна шт., затем 2 последовательно и параллельно!)
Параллельно-то зачем? Или это как 7 красных перпендикулярных линий? И вообще - зачем все эти подключения?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

txab
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 11:56
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Москва

Трансформаторы тока

Сообщение txab »

https://тхаб.рф/wiki/Влияние_нагрузки_т ... _измерений - резюме обсуждения сохранил в вики
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Трансформаторы тока

Сообщение Jackson »

txab писал(а): https://тхаб.рф/wiki/Влияние_нагрузки_т ... _измерений - резюме обсуждения сохранил в вики
1. Зачем?
2. В контексте обсуждения всё в порядке, а в отдельно взятом - всё не совсем корректно, в связи с чем эту запись настоятельно прошу удалить как недостаточно компетентную и неполную. Наше авторство - имею право.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

txab
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 апр 2017, 11:56
Имя: Максим
Страна: РФ
город/регион: Москва

Трансформаторы тока

Сообщение txab »

ОК, удалил.
Закрыто

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»