НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Необходим ли сертификат соответствия на НКУ (шкаф автомтики), для определения степени защиты ip, указываемой на табличке шкафа (изготавливаемого на предприятии, непокупного), обязательно обращаться в испытательные центры?
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Сам корпус тоже изготавливается на предприятии? Режется железо, гнётся, красится, собирается - да?
Если так, то да, необходим. Если изделие серийное то нужен сертификат на серию. Если изделие штучное - нужно испытывать изделие. Это если по всей строгости. А по факту - как с заказчиком договоритесь (в т.ч. и в договоре в таких случаях оговаривают объём испытаний.
Если так, то да, необходим. Если изделие серийное то нужен сертификат на серию. Если изделие штучное - нужно испытывать изделие. Это если по всей строгости. А по факту - как с заказчиком договоритесь (в т.ч. и в договоре в таких случаях оговаривают объём испытаний.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
ГОСТ Р МЭК 61439 в помощь.
Проверка степени защиты оболочек гарантирует надежную защиту
ценного электрооборудования. При проведении проверки конструк-
ции согласно ГОСТ Р МЭК 61439, для этого предусмотрено отдель-
ное испытание.
...
...
Отдельные проверки в ходе приемо-сдаточных испытаний делятся
на проверки выполнения требований к конструкции и проверки
функциональных свойств.
Проводятся следующие отдельные проверки:
1.) Степень защиты оболочек
Проверка степени защиты
оболочек производится
визуальным осмотром. Не-
обходимо проверить, были ли
предприняты все меры для
сохранения требуемой сте-
пени защиты. При проверке
следует указывать вид про-
верки, требования, результа-
ты проверки, имя проверяю-
щего и дату проверки.
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Всё правильно. Вот и просят документ, подтверждающий IP. А если корпус самодельный, то без испытаний его не получить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Теперь понял))) Для определения IP тогда другой стандарт ГОСТ 14254-96 - там все описано. И методика испытаний, и программа.
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Только денег это может стОить больше чем всё изделие в сборе в розницу. :) Я надеюсь, автор таки типовой корпус использует, а не сам его сделал (ибо если сделал сам то ответы на все эти вопросы он и так должен бы знать).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Если типовой с заявленным IP, да без всяких самодельных окон-вырезов, то визуальным осмотром по устройству с наименьшим IP. Как-то так)))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
Точно так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 окт 2016, 07:23
- Имя: Виталий
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
правильно ли я понимаю, что если взять например корпус щита ЩМП, на который имеется сертификат соответствия, напичкать его сертифицированным электрооборудованием, то на все это нужен будет общий сертификат соответствия ТР ТС 004/2011?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
В самом сертификате: "Статья 1. Область применения" и "Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ низковольтного оборудования, подлежащего подтверждению соответствия в форме сертификации". Если коротко: если в результате получится "8. Аппараты для распределения электрической энергии." или "9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками" и это будет предлагаться на продажу, то сертификат нужен.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
На мой косой взгляд, ни шкаф ни НКУ в сборе аппаратом не являются. Стало быть - декларация. Раньше (до норм ТС) сертификации вроде подлежали ВРУ, ГРЩ и что-то еще, остальное - вольному воля.
Да не заморачивался никто особо, НКУ нетиповые по проектам проходили россыпью как куча комплектухи, каждая железка со своим сертификатом. Морока их собирать та еще была, но в результате полученную кучу никто толком и не смотрел, ограничивались, в лучшем случае, перечнем.
Да не заморачивался никто особо, НКУ нетиповые по проектам проходили россыпью как куча комплектухи, каждая железка со своим сертификатом. Морока их собирать та еще была, но в результате полученную кучу никто толком и не смотрел, ограничивались, в лучшем случае, перечнем.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
По-моему, в "Приложении ..." - выборка из старого классификатора ОКДП (ОК 004-93) http://classifikators.ru/okdp/3120020Никита писал(а):На мой косой взгляд, ни шкаф ни НКУ в сборе аппаратом не являются
8. Аппараты для распределения электрической энергии = Код 3120340 Аппараты для распределения электрической энергии (кроме выключателей автоматических) на напряжение до 1000 В 9. Аппараты электрические для управления электротехническими установками = код 3120380 Аппараты электрические (на напряжение до 1000 В) для управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты) Коды, начиная с 3120390, к которым относятся разного рода щиты, пульты, НКУ, соответствий в ТР ТС 004/2011 не имеют. Хотя есть примеры сертификации ввозимых щитов для таможенной декларации. Потому что "таможня требует"
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
НКУ, сертификат соответствия, степень защиты
А есть ещё отраслевые стандарты, по которым сертификация НКУ обязательна.
В исходном вопросе автор запросил необходимость сертификации на соответствие IP. Я считаю что если какими-либо отраслевыми стандартами и регламентами сертификация щита в целом обязательна, то в сертификат будет внесена IP, а проверяться она будет согласно этим же отраслевым нормам. Если же в явном виде необходимость сертификации (в рамках отрасли и применения) не указана, или необходимость сертификации указана но методика испытаний на соответствие IP явно не оговорена, то IP щита определяется по наименьшему IP для всего изделия (корпус, установленное оборудование) по каждой цифре - по каталожным данным этих изделий. Если явно указана необходимость испытаний - значит нужно испытывать. Необходимость сертификации также может быть явно указана в ТЗ или договоре на поставку.