Выключатели автоматические небольших размеров
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Разрабатываем мобильное быстросборное-быстроразборное здание.
Толщина стенки из сендвич-панели 80 мм.
Необходимо в такую стену вмонтировать вводной щиток, в нем будет установлено 1-2 автоматических выключателя С16.
Проблема в том, что модульные автоматические выключатели имеют глубину с учетом "язычка" 75-80 мм. Таким образом, данные автоматы не получится использовать для нашего случая.
Коллеги, прошу посоветовать автоматические выключатели с габаритами, меньшими относительно модульных.
Толщина стенки из сендвич-панели 80 мм.
Необходимо в такую стену вмонтировать вводной щиток, в нем будет установлено 1-2 автоматических выключателя С16.
Проблема в том, что модульные автоматические выключатели имеют глубину с учетом "язычка" 75-80 мм. Таким образом, данные автоматы не получится использовать для нашего случая.
Коллеги, прошу посоветовать автоматические выключатели с габаритами, меньшими относительно модульных.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Выключателей меньше не бывает. Предохранители смотрите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Есть с поворотным механизмом автоматы, они покомпактнее, у нас используются такие трехполюсные автоматы фирмы мёллерс на одном обьекте
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Это АВ защиты двигателей, видимо?
Не больно-то они и компактнее, хотя может 5 мм и спасут.
У них есть одна особенность: для нормальной работы защиты нужно нагружать все три полюса. Соответственно для однофазной цепи фазу пропускаете последовательно через все три полюса автомата.
И они стоят на порядок дороже модульных.
Не больно-то они и компактнее, хотя может 5 мм и спасут.
У них есть одна особенность: для нормальной работы защиты нужно нагружать все три полюса. Соответственно для однофазной цепи фазу пропускаете последовательно через все три полюса автомата.
И они стоят на порядок дороже модульных.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Меньше не нашел))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Вы имеете ввиду клеммы под установку предохранителей 5х20?Выключателей меньше не бывает. Предохранители смотрите.
MS116 применяем для защиты двигателей, у них глубина еще больше - 85 мм.Не больно-то они и компактнее, хотя может 5 мм и спасут
Последний раз редактировалось tank_urg 12 окт 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Посмотрел. Многовато.Меньше не нашел))
Глубина 40-50 мм была бы идеальной.70 мм подойдет?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Марку не напомните?Есть с поворотным механизмом автоматы, они покомпактнее, у нас используются такие трехполюсные автоматы фирмы мёллерс на одном обьекте
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Предохранителей 5х20 не бывает на токи 16 ампер. Нужны размера 6х32 или больше. Я как раз ставлю 6х32, они до 30 ампер бывают.
Надо ещё по отключающей способности смотреть, у 6х32 она небольшая, у 10х38 побольше будет.
Держатели подобрать соответственно.
Но предохранители в жилом секторе - это нонсенс.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Или так: (меньше на DIN рейку уж вряд ли что можно найти)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Это не автоматический выключатель.
Наврал. Автоматический.
А Вы чертёж смотрели? Он даже больше чем стандартный АББшный S202. Глубина без выступа у него 50 (у АББ - 45), а сам выступ одинаковый у всех модульных автоматов - это стандарт.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Если автомат не лезет - значит его нужно поставить в другом месте, только и всего.
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
Да и предохранители тоже не панацея, всего на 5 мм меньше глубина
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
У Carling можно было и поискать)))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Явно не мне нужно было поискать
Интересная штука, но проблема с креплением. Он на сквозные винты, стало быть должна быть ещё монтажная панель с отверстиями и резьбой. Панель тоже надо как-то прикрутить. То есть минимум 10 мм ещё добавится.
А теперь - внимание, вопрос: в каком корпусе это всё будет размещено? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Спасибо! Похоже это то что нужно.У Carling можно было и поискать)))
Корпус - это уже второй вопрос. :-)А теперь - внимание, вопрос: в каком корпусе это всё будет размещено? :)
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Выключатели автоматические небольших размеров
Уверены?
Я не встречал готовых корпусов, глубиной меньше чем стандартный модуль DIN плюс крышка.
Если только не применять вместо электротехнического корпуса какую-нибудь СЯшку, но в ней не к чему крепить оборудование и значит придется мастрячить панельку, а она добавит глубины - то же самое и получится.
В таких случаях автомат просто выносят в другое место, или делают навесной щит (есть симпатичные решения), иначе заказчик получает колхозное решение, с которым неизвестно как быть в случае необходимости ТО или ремонта. Не говоря уже о том, что вырез в сэндвич-панели гробит её прочность и изоляционные свойства, и даёт прямую дорогу теплу. холоду и конденсату к электрическому оборудованию. Прокладка кабелей внутри сэндвич-панели - тоже вопрос спорный (не знаю, допускается ли).