Источники питания БСНН (SELV)

Ответить

Автор темы
artirm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 05:17
Имя: Плетнёв Артём Алексеевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Источники питания БСНН (SELV)

Сообщение artirm »

Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в вопросе.

В чаше плавательного бассейна (скиммерного типа) и на трубопроводах системы водоподготовки требуется установить электрические датчики (сухой контакт): поплавковый датчик уровня, термостат, реле даления и пр. В такой ситуации, ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010, если я правильно его понимаю, требует применения БСНН(SELV).

Трудности возникают при выборе источника питания системы БСНН(SELV). ГОСТы и ПУЭ говорят о применении "Безопасного разделительного трансформатора по МЭК 61558-2-6.", "Источник тока, обеспечивающий степень безопасности, равноценную степени, обеспечиваемой безопасным разделительным трансформатором.." и даже предлагают использовать АКБ.

Если постараться, то действительно можно найти подходящий разделительный трансформатор (по МЭК 61558-2-6) по адекватной цене и получить систему БСНН (24 В) переменного тока. Но если же необходим постоянный ток, то приходится искать "Источник питания, равноценный разделительному трансформатору". Но все найденные мной источники удовлетворяют только МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV). Такие источники подходят для этой задачи?

Конечно, для получения системы БСНН с постоянным током можно выбрать разделительный трансформатор 230/230 В и запитать от него импульсный источник питания, но цена такого решения в разы выше.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Источники питания БСНН (SELV)

Сообщение Михайло »

ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010:
В зонах 0 и 1 следует применять только следующие защитные меры:
- систему БСНН (см. МЭК 60364-4-41, раздел 414) с источником питания, устанавливаемым вне зон 0 и 1; или
- автоматическое отключение питания (см. МЭК 60364-4-41, раздел 411), с использованием защитного устройства дифференциального тока с дифференциальным током срабатывания, не превышающим 30 мА; или
- электрическое разделение цепей (см. МЭК 60364-4-41, раздел 413), с питанием от разделительного трансформатора, установленного вне зон 0 и 1 для единичного электроприемника.
У Шнейдер Электрика:
Recommendations for the use of 24 V voltage
The Phaseo power supplies can be used to supply control circuits with Protection Extra Low Voltage (PELV) or Safety Extra Low Voltage (SELV) in compliance with standard IEC/EN 60364-4-41.
They have the following characteristics:
- Double insulation between the input circuit (connected to the line supply) and the low voltage output circuit via an integrated isolation transformer
- Internal device limiting the output voltage to less than 60 V.
Рекомендации по использованию напряжения 24 В
Источники Phaseo можно применять для снабжения цепей управления защитным низким напряжением (PELV) и безопасным низким напряжением (SELV) согласно требованиям стандарта МЭК/EN 60364-4-41.
Они имеют следующие характеристики:
- двойная развязка между входной цепью, подключенной к источнику сетевого напряжения, и выходной цепью низкого напряжения при помощи встроенного изолирующего трансформатора;
- встроенное устройство ограничения выходного напряжения до 60 В при возникновении неисправности внутри источника.

Автор темы
artirm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 05:17
Имя: Плетнёв Артём Алексеевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Источники питания БСНН (SELV)

Сообщение artirm »

Михайло писал(а): Источники Phaseo можно применять для снабжения цепей управления защитным низким напряжением (PELV) и безопасным низким напряжением (SELV) согласно требованиям стандарта МЭК/EN 60364-4-41.
Михайло, спасибо!

Российскому саппорту Phoenix Contact задавал тот же вопрос: "...Скажите, пожалуйста, подходит ли "UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992" для таких задач, т.е. удовлетворяет ли данное изделие требованиям ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) п. 414.3 ?"

Получил ответ,что ИП имеет активную систему ограничения выходного напряжения и удовлетворяет условию использования в цепях БСНН и ЗСНН. Хотя Phoenix Contact заявляет соответствие МЭК 60950-1 (SELV) и EN 60204-1 (PELV) и ни слова о МЭК 60364-4-41. Странно..