1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Изменение сечения - можно ли так?

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Вопрос по силовой части НКУ. Имеется два щита, связанных между собой кабельной перемычкой. См.схему.
ЩГ single line.png
Режим работы ЩГ2 таков, что он принимает энергию либо от своего генератора, либо от кабельной перемычки со ЩГ1. Для этого между автоматом QF3 и разъединителем Q5 сделана взаимная блокировка (не могут быть включены одновременно).
Кроме того, сделана блокировка, немедленно отключающая Q5 в случае отключения автомата QF4 на ЩГ1 (если отключился автомат перемычки на ЩГ1 то разъединитель на другом конце перемычки тоже отключается).
То есть штатно нет шансов запитать перемычку между щитами с генератора G3.

В связи с этим, заказчик предлагает проложить кабель перемычки из расчёта номинального тока 2000 ампер, для чего в ЩГ1 стоит автомат на 2000 ампер. Но, как мы знаем, изменение сечения проводника делается только через автомат. Номинальный ток сборных шин щита ЩГ2 - 4000 ампер.

Вопрос: допустимо ли в этом случае применить для перемычки кабель, выбранный по сечению на 2000 ампер и предусмотреть на ЩГ2 разъединитель на 2000 ампер, а не на 4000 ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Dmitry Isaev »

кабель и разъединитель выбираются не по нормальному режиму работы, а исходя из устойчивости в аварийном режиме (перегруз некоторое время), термической и динамической стойкости при КЗ и т.д и т.п
если у вас это всё выполняется - бога ради
дык у вас на ЩГ2 и так разъединитель на 2000 А
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Jackson »

Dmitry Isaev писал(а): если у вас это всё выполняется - бога ради
Понятно. просто было где-то требование о том, что изменение сечения проводника делается только через аппарат защиты, коим разъединитель не является.
Dmitry Isaev писал(а): дык у вас на ЩГ2 и так разъединитель на 2000 А
Ну да, потому что в расчётных режимах включая перегруз по нему больше протечь физически не может.

В том и вопрос: допустимо ли это?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Dmitry Isaev »

TEB писал(а):Понятно. просто было где-то требование о том, что изменение сечения проводника делается только через аппарат защиты, коим разъединитель не является.
я конечно не спец (занимаюсь АСКУЭ), но приходилось влезать в силовую часть
так вот все установка новых или замена существующих проводов, кабелей, разъединителей и т.д. в проектах мы проводили по ПУЭ (а там такого нет) и потом согласовывали их с соответствующими службами заказчиков
никаких доп аппаратов защит не требовалось
TEB писал(а):В том и вопрос: допустимо ли это?
чтобы быть абсолютно уверенным, предлагаю задать вопрос спецам, например здесь
http://www.proektant.org/index.php?board=26.0
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17471
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение Jackson »

Вот и я тоже таких норм не нашёл.
Просто для морской электрики такое требование есть, а на берегу я уже всё перерыл и не нашёл. Буду считать что нет такого требования.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Изменение сечения - можно ли так?

Сообщение vodav »

Аппараты QF4, QF5 являются основанием для определения максимального длительного тока через перемычку не более 2000 А. Отсюда и надо плясать. ПУЭ, гл.1.3 и 1.4.