1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Клеммы с заземлением

Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Клеммы с заземлением

Сообщение Boris Parkhomenko »

Здравствуйте.

Прошу помощи по следующему вопросу. Есть взрывоопасное производство, на котором планируется техническое переоснащение КИП и А, в частности - замена датчиков пневматической системы на датчики с выходом 4-20 мА (Ex ia). Количество датчиков около 60 шт. Для обеспечения искробезопасности цепей датчиков будут использованы барьеры МТМ501-07. Барьеры какие-то хитрые. С одной стороны они вроде бы активные (есть питание и гальваническая развязка), с другой стороны - в РЭ сказано: "барьеры должны быть надежно заземлены" (что более характерно для пассивных барьеров). Из общения с техподдержкой производителя выяснил, что общее сопротивление всей цепи заземления от барьера к заземлителям не должно превышать 4 Ома.
На каждом барьере рядом с клеммами для подключения искробезопасной цепи есть две клеммы заземления, как я понимаю - под два заземляющих проводника для обеспечения этой самой "надежности". То есть для 60 барьеров нужно 120 заземляющих проводников. И все эти проводники нужно подключить к шине заземления :o . Появилась идея вместо шины использовать din-рейку с установленными на ней как обычными клеммами для искробезопасных цепей, так и клеммами с заземлением (зелено-желтые, пружинные, у которых есть контакт пружинных зажимов с din-рейкой, конкретно - wago 280-907). К din-рейке при помощи болтового соединения прикрутить заземляющий провод сечением 16 кв. мм, который проложить от шкафа с барьерами к ГЗШ. Такое решение позволило бы аккуратно развести провода к барьерам внутри шкафа.
Собственно вопрос. Нет ли в таком способе заземления противоречий с действующими нормами? И если нет нарушений норм, то нет ли каких других "подводных камней"?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Клеммы с заземлением

Сообщение Михайло »

Точно говорю: PE-клеммы и DIN-рейку можно использовать как элементы PE-проводника. Можно такие рекомендации увидеть, например, у Феникс-Контакта.

Для экономии лучше взять клеммы с тремя или четырьмя входами для проводов.

К слову, превысить 4 Ома - это надо постараться. Сопротивление контактного перехода не превышает 0,1 Ома, а дальше все зависит от длины и сечения проводов.

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Клеммы с заземлением

Сообщение Boris Parkhomenko »

4 Ома - это, так сказать, до самой "почвы". В том смысле, что барьеры можно присоединять к существующему заземляющему устройству с сопротивлением не более 4 Ом.
А рейку лучше медную взять или хватит стальной?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Клеммы с заземлением

Сообщение Михайло »

Сталь может использоваться в качестве PE-проводника.