Ответить

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

НКУ

Сообщение Антон Владимирович »

Добрый день,

Могли бы подсказать, что подразумевается под нижеописанной "рядностью" компоновки.

Низковольтные комплектные устройства по ГОСТ Р 51321.1 классифицируются по способу компоновки аппаратуры:
однорядные (однослойные);
двухрядные (двухслойные);
многорядные (многослойные);

Заранее спасибо.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17481
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

НКУ

Сообщение Jackson »

Однорядные: открыл дверь, увидел монтажную панель, на ней оборудование.
Двухрядные: открыл дверь, увидел поворотную монтажную панель, на которой оборудование. Откинул эту монтажную панель (чаще всего как дверь, на петлях) - за ней вторая монтажная панель, на ней оборудование.
Многорядные: то же что и двухрядная, но откидных панелей две и больше, установленных одна за другой.

Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
По идее, щит с двусторонним обслуживанием, когда аппаратура доступна если зайти как спереди, так и сзади (соответственно спереди и сзади - разная аппаратура) - это двухрядное расположение аппаратуры. Откидные панели не нужны т.к. доступ к аппаратуре и так полный за счёт того что и спереди и сзади есть доступ внутрь щита.

Откидные монтажные панели применяются тогда, когда щит двух и более рядный, но доступ для обслуживания есть только с одной стороны - чтобы добраться до каждого ряда аппаратуры.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

НКУ

Сообщение Антон Владимирович »

Спасибо, теперь понятно.