Доброе время!
Довольно редко сталкиваюсь с такой задачей, поэтому есть смыл проконсультироваться.
Есть необходимость применить моторизованный автомат с минимальным расцепителем (выдержка времени обязательна), тремя б/к положения и контактом аварийного отключения. Номинальный ток - 100 ампер.
Всё бы ничего, но нужна защита только от КЗ в пределах 3...5 крат от номинала и крайне желательно не просто отсечка, а селективная (при токе 300% нужно получить время отключения примерно 3 сек.).
Вопрос: что применить? Что ни посмотрю - либо исключительно отсечка либо есть защита по перегрузке, а она не нужна.
Заранее благодарен.
Отправлено спустя 34 минуты 56 секунд:
Пока заложил ABB Tmax T2N с PR221DS-LSI, там хоть селективность есть, а с перегрузкой подумаю, может удастся загрубить так чтобы не срабатывала.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автомат с регулируемой защитой от КЗ
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Автомат с регулируемой защитой от КЗ
Насколько помню, у Tmax была возможность комплектовать автомат различными функциональными блоками для различных защит, с индивидуальной настройкой
-
- администратор
- Сообщения: 17588
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Автомат с регулируемой защитой от КЗ
Да, я все их изучил. :) Эти функциональные блоки называются расцепителями для автоматов. :) Они есть к любому литому автомату любого производителя. Внешние блоки не рассматриваются - у нас самих они есть в избытке, это не годится.
У Сименса был литой автомат с отключаемой защитой по перегрузке и селективной в зоне КЗ - то что надо. Пока не нашёл, но учитывая сферу применения (серийный щит АВР для ДГ), боюсь что не подойдёт.