Автомат с регулируемой защитой от КЗ

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Автомат с регулируемой защитой от КЗ

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Довольно редко сталкиваюсь с такой задачей, поэтому есть смыл проконсультироваться.

Есть необходимость применить моторизованный автомат с минимальным расцепителем (выдержка времени обязательна), тремя б/к положения и контактом аварийного отключения. Номинальный ток - 100 ампер.
Всё бы ничего, но нужна защита только от КЗ в пределах 3...5 крат от номинала и крайне желательно не просто отсечка, а селективная (при токе 300% нужно получить время отключения примерно 3 сек.).
Вопрос: что применить? Что ни посмотрю - либо исключительно отсечка либо есть защита по перегрузке, а она не нужна.

Заранее благодарен.

Отправлено спустя 34 минуты 56 секунд:
Пока заложил ABB Tmax T2N с PR221DS-LSI, там хоть селективность есть, а с перегрузкой подумаю, может удастся загрубить так чтобы не срабатывала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 3 раза

Автомат с регулируемой защитой от КЗ

Сообщение Бондарев Михаил »

Насколько помню, у Tmax была возможность комплектовать автомат различными функциональными блоками для различных защит, с индивидуальной настройкой
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Автомат с регулируемой защитой от КЗ

Сообщение Jackson »

Бондарев Михаил писал(а): Насколько помню, у Tmax была возможность комплектовать автомат различными функциональными блоками для различных защит, с индивидуальной настройкой
Да, я все их изучил. :) Эти функциональные блоки называются расцепителями для автоматов. :) Они есть к любому литому автомату любого производителя. Внешние блоки не рассматриваются - у нас самих они есть в избытке, это не годится.

У Сименса был литой автомат с отключаемой защитой по перегрузке и селективной в зоне КЗ - то что надо. Пока не нашёл, но учитывая сферу применения (серийный щит АВР для ДГ), боюсь что не подойдёт.