трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
-
- осмотрелся
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Уважаемые Коллеги! Прошу, если не затруднит, разъяснить мне такой вопрос: В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке? В общем расскажите поподробнее об этих датчиках. Заранее благодарен.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3573
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 270 раз
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
-
- администратор
- Сообщения: 17551
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Совершенно верно.Serex писал(а):Я полагаю речь идет о том, насколько можно превысить номинальный ток, пока датчик не сгорит.
Класс точности измерительного (не защитного) трансформатора тока гарантируется в диапазоне токов от 0,2 до 1 от номинального, при превышении номинального первичного тока погрешность нелинейно растёт. Это регламентируется ГОСТ 7746-2001, фактически кривая погрешности у каждого производителя и типа ТТ своя, но выглядят они примерно так как во вложении (это для ТТ с обычным выходом, не 4-20 мА). Это первая причина того почему о точности измерения обычных (не защитных) трансформаторов тока в зоне перегрузок можно и не мечтать.
А перегрузочная способность - это способность выдерживать без повреждения ток перегрузки, кроме величины перегрузки как правило ещё регламентируется её длительность.
Это ещё почему? Производит, но с огромной погрешностью, потому что упирается в верхний предел выходного диапазона 20 мА и чем больше ток - тем больше погрешность. Это вторая причина.Михайло писал(а):При этом надо понимать, что при превышении тока выше номинала датчик не производит измерения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Если речь идёт об электронных измерительных преобразователях, то они линейны в диапазоне выходных токов 4-20 мА, за пределами этого диапазона выходной ток не меняется, а входной ток теоретически может что-нибудь сжечь или разрушить во входных цепях. Если же речь идёт именно об трансформаторах тока с выпрямителем на выходе, то у них выходной ток меняется от 0мА и ограничивается на уровне 50-100 мА из-за насыщения сердечника. И я не уверен, что такие трансформаторы тока используются где- то в АСУТП, я их помню только внутри достаточно старинных приборов.r3lai писал(а): В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА указывается такой параметр как " Перегрузочная способность". Меня интересует - это что способность датчика без повреждения выдерживать перегрузку или сохранять линейность при такой перегрузке?
-
- администратор
- Сообщения: 17551
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
Re: трансформаторы тока с выходом 4-20 мА
Да, именно о них и идёт речь - автор четко указал - 4...20 мАrwg писал(а):r3lai писал(а): В технических характеристиках трансформаторов (датчиков) тока с выходным сигналом 4-20 мА