Видмый разрыв

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Видмый разрыв

Сообщение Jackson »

Добрый день!

Вопрос по силовому электрооборудованию 0,4 кВ.
Пожалуйста, перечислите условия, при которых в конструкции ЭРУ 0,4 кВ должен обязательно обеспечиваться видимый разрыв силовой цепи. И подскажите пожалуйста, какими ГОСТами и правилами это регламентируется?

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Maxi

Re: Видмый разрыв

Сообщение Maxi »

Наши электрики на РУ всегда ставят выключатели выкатаные. А вообще, говорят, все от технологии зависит.
В ПУЭ написано:
4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя
на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники
или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии
не требуется предусматривать в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя
допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного
устройства;
со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под
напряжением с помощью изолированного инструмента.

Smirnoff

Re: Видмый разрыв

Сообщение Smirnoff »

Уважаемый Евгений!
Видимый разрыв регламентируется только в установках выше 1000в:

3.1.2. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) с выкатными элементами, и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов, а также в элегазовых КРУЭ напряжением 110 кВ и выше.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.

что по-моему трактуется также как видимый разрыв

Все в ПОТ Р М-016-2001.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Видмый разрыв

Сообщение Jackson »

Вот что накопал в ПУЭ:

Раздел 3. Защита и автоматика.

3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы.


3.3.97. При применении устройств телемеханики должна быть предусмотрена возможность отключения на месте:
  • одновременно всех цепей телеуправления и телесигнализации при помощи устройств, образующих, как правило, видимый разрыв цепи
  • цепей телеуправления и телесигнализации каждого объекта с помощью специальных зажимов, испытательных блоков и других устройств, образующих видимый разрыв цепи.


3.4.25. Во вторичных цепях трансформатора напряжения должна быть обеспечена возможность создания видимого разрыва (рубильники, разъемные соединители и т. п.).


Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции

Глава 4.1. Распределительные устройства и подстанции напряжением до 1 кВ.

4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:

  • с выдвижными выключателями;
  • со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
  • со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.


Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ.

4.2.17. Во всех цепях РУ должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей, отделителей, предохранителей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и т. п.) каждой цепи от сборных шин, а также от других источников напряжения.

Указанное требование не распространяется на шкафы КРУ и КРУН с выкатными тележками, высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, разрядники, устанавливаемые на выводах трансформаторов и на отходящих линиях, а также на силовые трансформаторы с кабельными вводами.

В отдельных случаях, обусловленных конструктивными или схемными соображениями, допускается устанавливать трансформаторы тока до разъединителя, отсоединяющего остальные аппараты цепи от источников напряжения.


Таким образом, понятие "видимый разрыв" в явном виде определяется только для электроустановок напряжением свыше 1 кв. Для электроустановок напряжением до 1 кв видимый разрыв явно требуется только при применении телемеханики. Однако, пунктом 4.1.12 требуется возможность полного снятия напряжения с каждого линейного автоматического выключателя, для чего требуется предусматривать либо выкатной автомат (что и есть видимый разрыв), либо отдельный ручной коммутационный аппарат. Теперь картина полностью ясна.

То есть, применительно к моей задаче, где речь идет об односекционном щите управления электростанции силовом (ЩУЭС) - щит принимает энергию от одного генератора и отдает её потребителям по одной кабельной линии - в случае, если на стороне потребителей может присутствовать еще как минимум один источник энергии (другие генераторы, промышленная сеть), требуется строго руководствоваться п.4.1.12. В противном же случае, когда других источников электроэнергии нет (генератор работает автономно на собственную нагрузку), п.4.1.12 можно не выполнять, поскольку для проведения реонтных работ и обслуживания генератор будет остановлен и заблокирован для запуска, а больше электричеству в щите взяться неоткуда.

Огромное всем спасибо!