Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
"Текстолит" - это понятие не менее ёмкое, чем "ПВХ", "фибергласс", "фиберпласт" и т.п.
Разные марки имеют разные свойства. Есть и горючие, и самозатухающие и т.д., и т.п. ...
Разные марки имеют разные свойства. Есть и горючие, и самозатухающие и т.д., и т.п. ...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17476
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
Например?
Самозатухающий ПВХ - да.
Самозатухающий ПВХ - да.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
Пример указан в гост 2910-74 (проверял в кодексе, гост действующий)
Пункт 1.1
Марки 171А, 172Б, 173ВЧ, 241ЛТ для применения в электроустановках
Пункт 1.1
Марки 171А, 172Б, 173ВЧ, 241ЛТ для применения в электроустановках
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
ГОСТ это просто отлично, но в этой стране уже пару-тройку десятков лет почти всё делается по ТУ, которые не то что снабженцы - конструкторы не читают.
Отдуваются за всех технологи.
Отдуваются за всех технологи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
Это про то что пуэ-библия электриков запрещает применение текстолита ввиду его горючести.Ryzhij писал(а):ГОСТ это просто отлично, но в этой стране уже пару-тройку десятков лет почти всё делается по ТУ, которые не то что снабженцы - конструкторы не читают.
Отдуваются за всех технологи.
Я себя не оправдываю ни коем образом, да грех за мной что установил непроектный изолятор, выточеный из текстолита непонятной марки, но 8 лет работает РУ без сбоев, мне кажется это показатель!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
megavolt86, во-первых электротехнический текстолит тоже относится к горючим материалам. Об этом, кстати и в ГОСТе на него указано. Я этот вопрос изучал, когда понадобилось панели для ПСУ делать. Закончилось покупными перфорированными металлическими. Что касается того, что работает без сбоев - так изолятор, даже выточенный из березового полена, будет работать или до первого ЧП или до первой проверки инспектором. И вот тут уже придется оправдываться.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17476
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
Вы катастрофически не умеете читать. Что было написано:megavolt86 писал(а):Это про то что пуэ-библия электриков запрещает применение текстолита ввиду его горючести.Ryzhij писал(а):ГОСТ это просто отлично, но в этой стране уже пару-тройку десятков лет почти всё делается по ТУ, которые не то что снабженцы - конструкторы не читают.
Отдуваются за всех технологи.
Где сказано "текстолит"? Дальше докажите что он негорючий, если уж ввязались в спор. Но он горючий даже согласно ГОСТ (я уже не говорю о практике - горит он прекрасно). Не получилось, горючий он. Чего дальше спорите? Ради спора? Самолюбие не позволяет сказать "был неправ" ?TEB писал(а):Нельзя горючее, нельзя токсичное и нельзя гигроскопичное.megavolt86 писал(а):Где написано что текстолит нельзя?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 65 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Re: Проверка токоведущих шин в шкафах0,4кВ НКУ (MCC)
Вот, к слову. Все кабеля проверяли на подстанции. ЗАпускали в штатном режиме частотник. Все нормально отработало.
После испытаний и выключения насоса, буквально в течении 10 минут после взровалась высоковольтная ячейка.
Слава богу кроме стресса никто не пострадал... а вы тут говорите...
После испытаний и выключения насоса, буквально в течении 10 минут после взровалась высоковольтная ячейка.
Слава богу кроме стресса никто не пострадал... а вы тут говорите...