Неверно.TEB писал(а):В первый момент КЗ ток будет прямым, ограниченным всеми элементами схемы, это быстрый процесс миллисекунд на 10, потом срабатывает токоограничение и прочее. Также как и при включении под нагрузкой, если удачно попасть на нужную фазу синусоиды. Когда-то экспериментировал и разбирался почему защиту по входу иногда вышибает, дошел до осциллограмм.
В первый момент ток КЗ выхода определяется разрядом выходного конденсатора, в цепи которого его ESR, ESL и проводники. Положим 0,2 Ома. Для конденсатора 500 мкФ тау разряда будет порядка 100 мкС. Вы ошиблись в 100 раз. Далее отрабатывает ограничение мощности сердечника многообмоточного дросселя (у нас ведь топология FLYBACK, на эти мощности других не делают), далее начинает отрабатывать ООС по току (она присутствует не всегда, но у Сименса, скорее всего, есть). Частота преобразования порядка 100-150 кГц, ООС отработает примерно через 5-10 периодов.
Что касается первички - никто не допускает прямое подключение конденсатора к сети после моста, всегда есть токоограничительный резистор (или другой элемент). В данном случае это резистор сопротивлением 315/28=11 Ом.