ТС это уже указалTEB писал(а): Так и не сказали ведь, что за вольтметр и где он подключен.
Речь, походе, идёт об показании входного напряжения измеренного самим ПЧ и показанном на его панели.ma4etos писал(а): 1)Фиксировал прямо на выносной части частотника дымохода, там выводятся параметры напруги сети, и параметры движка. Там напряжения в сети и наблюдал при подключении оборудования.
Что касается выбора номинала автомата.
Согласен с тем, что самое верное подбирать автомат по рекомендациям производителя ПЧ. Евгений прав в том, что мы так же не знаем параметров автомата, что там за устройство.
Предположение такое. Если по технологии предполагается, что двигатель никогда не будет работать на номинальной скорости. Например максимум 30Гц. Почему не важно. Правильно это или нет, тоже не важно. Вопрос не об этом. Предположим, что это данность. Вот может ли это являться основанием для инженера выбрать автомат меньшего номинала ведь ток то меньше? Если вопрос в начальной зарядке конденсаторов ПЧ, то это можно обойти настройками расцепителя. Я далёк от идеализации немецкого подхода к работе, сам часто видел у них халтуру. НО подбор автомата вещь вообще тупая: взял частотник, взял по его мануалу автомат и сечение кабелей. Накосячить сложно. Тут либо это ошибка уровня опечатки: например, номинал ПЧ увеличили, а отвлеклись и номинал автомата забыли поправить, либо это осознано. Но если осознанно, то другого объяснения, кроме приведённого мной я найти не могу. Как бумаете может быть такое объяснение?