Питание взрывозащищённого клапана

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Плаваю в вопросах взрывозащиты, поэтому прошу помощи.

На объекте имеются "Запорные клапана серии ЗК-М с взрывозащищённым электромагнитным приводом ВЭМП-200" (цитата из документации). Клапаны "автоматически закрываются по сигналам аварии на площадке. К таким сигналам относятся: загазованность на площадке, пожар на площадке, аварийные сигналы от ГПЭА" (снова цитата, ГПЭА - это газопоршневой генераторный агрегат). Щит, принимающий эти аварийные сигналы и выдающий команды на закрытие клапанов устанавливается в невзрывоопасной зоне.

Вопрос: какие внешние цепи этого щита должны быть искробезопасными, а какие нет? Соответственно в щит приходит питание, сигналы от датчиков (дискретные) и уходят команды (напряжение) на закрытие клапанов.

И чем это регламентируется?

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение Ryzhij »

Прежде всего надо выяснить вид взрывозащиты Вашего клапана.
Например, если это Exd (взрывонепроницаемая оболочка) то зачем ему искробезопасные (Exi) цепи? И обычные в исполнении Exd по всей трассе вполне сойдут.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение Jackson »

Взрывозащита клапана - 1ExdIIC T6. То есть цепи клапана могут быть обычные. Так?

Соответственно, я правильно понимаю, что и с датчиками тот же принцип? Нужно посмотреть что за датчик и какой у него вид взрывозащиты?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение Ryzhij »

Вы всё правильно поняли.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1039
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение rwg »

TEB писал(а): И чем это регламентируется?
Сейчас серия ГОСТов Р 52350-2005. Раньше ГОСТ 51330-99. Принцип работы - 1. Определиться с категорией взрывоопасной зоны. 2. По этой категории выбрать допустимые виды взрывозащиты. 3.Подобрать сертифицированное оборудование с этими видами взрывозащиты. 4. Спроектировать щиты, чтобы взрывозащищённые и невзрывозащищённые цепи нигде не пересекались. Главное - чтобы на всё были подтверждающие документы. Для каждого вида взрывозащиты свои требования изложены в отдельном ГОСТе. Подробностей не помню, давно не сталкивался.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Питание взрывозащищённого клапана

Сообщение Jackson »

Коллеги, большое спасибо вам!

Информации вполне достаточно, понял куда двигаться.

:thankyou:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить