Доброе время!
Плаваю в вопросах взрывозащиты, поэтому прошу помощи.
На объекте имеются "Запорные клапана серии ЗК-М с взрывозащищённым электромагнитным приводом ВЭМП-200" (цитата из документации). Клапаны "автоматически закрываются по сигналам аварии на площадке. К таким сигналам относятся: загазованность на площадке, пожар на площадке, аварийные сигналы от ГПЭА" (снова цитата, ГПЭА - это газопоршневой генераторный агрегат). Щит, принимающий эти аварийные сигналы и выдающий команды на закрытие клапанов устанавливается в невзрывоопасной зоне.
Вопрос: какие внешние цепи этого щита должны быть искробезопасными, а какие нет? Соответственно в щит приходит питание, сигналы от датчиков (дискретные) и уходят команды (напряжение) на закрытие клапанов.
И чем это регламентируется?
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Питание взрывозащищённого клапана
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Прежде всего надо выяснить вид взрывозащиты Вашего клапана.
Например, если это Exd (взрывонепроницаемая оболочка) то зачем ему искробезопасные (Exi) цепи? И обычные в исполнении Exd по всей трассе вполне сойдут.
Например, если это Exd (взрывонепроницаемая оболочка) то зачем ему искробезопасные (Exi) цепи? И обычные в исполнении Exd по всей трассе вполне сойдут.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17467
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 744 раза
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Взрывозащита клапана - 1ExdIIC T6. То есть цепи клапана могут быть обычные. Так?
Соответственно, я правильно понимаю, что и с датчиками тот же принцип? Нужно посмотреть что за датчик и какой у него вид взрывозащиты?
Соответственно, я правильно понимаю, что и с датчиками тот же принцип? Нужно посмотреть что за датчик и какой у него вид взрывозащиты?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Вы всё правильно поняли.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1039
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Сейчас серия ГОСТов Р 52350-2005. Раньше ГОСТ 51330-99. Принцип работы - 1. Определиться с категорией взрывоопасной зоны. 2. По этой категории выбрать допустимые виды взрывозащиты. 3.Подобрать сертифицированное оборудование с этими видами взрывозащиты. 4. Спроектировать щиты, чтобы взрывозащищённые и невзрывозащищённые цепи нигде не пересекались. Главное - чтобы на всё были подтверждающие документы. Для каждого вида взрывозащиты свои требования изложены в отдельном ГОСТе. Подробностей не помню, давно не сталкивался.TEB писал(а): И чем это регламентируется?
-
- администратор
- Сообщения: 17467
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 744 раза
- Поблагодарили: 1277 раз
Re: Питание взрывозащищённого клапана
Коллеги, большое спасибо вам!
Информации вполне достаточно, понял куда двигаться.
Информации вполне достаточно, понял куда двигаться.