Доброго времени суток!
Помогите разобраться в непонятной ситуации.
От подстанции в ВРУ здания приходит 2 кабеля (Основной и резервный). Запитаны они от разных трансформаторов. Так же во ВРУ есть АВР. Так вот, после неустановленного события погорели вставки на одном вводе(Думаю что из-за неправильной работы АВР, получилось встречное напряжение). После данного происшествия замеры напряжения показали что между одноименными фазами разных вводов напряжение 435 В., а между разноименными 220 В. причем фазное и линейное напряжение по каждой кабельной линии в отдельности в норме (220 и 380 В.). Подскажите, что могло произойти, и что теперь с этим делать..?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 16:10
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
C конца. Ничего не делать. Расключить вводы с нужным чередованием и еще раз проверить невозможность через АВР подачи встречного и запараллеливания источников. И впредь считать источники несвязанными.
Что могло произойти - напрмер поменяли трансформатор на ПС. вместо D-Yn поставили Y-Yn и наоборот. Или вместо часа поставили на 11. Или импортный на полшестого:) Перепутали фазы на трансе или Вашем фидере или просто забыли сфазировать. Тут вариантов много, но не видя головы схемы предполагать - дело неблагодарное. Секционник в РУ-0,4 есть?
Что могло произойти - напрмер поменяли трансформатор на ПС. вместо D-Yn поставили Y-Yn и наоборот. Или вместо часа поставили на 11. Или импортный на полшестого:) Перепутали фазы на трансе или Вашем фидере или просто забыли сфазировать. Тут вариантов много, но не видя головы схемы предполагать - дело неблагодарное. Секционник в РУ-0,4 есть?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 16:10
- Имя: Сергей Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
В смысле на каждом вводе? Шины секционированы на четыре (или больше) секции? Схемку бы все таки, или хоть словами описать...
Ну а вообще - найти хозяев ТП, промерить там на шинах, если катрина такая же (скорей всего, ибо повернуть фазы в кабеле нереально) - то спросить какого ... ?
Ну а вообще - найти хозяев ТП, промерить там на шинах, если катрина такая же (скорей всего, ибо повернуть фазы в кабеле нереально) - то спросить какого ... ?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Помогите разобраться с напряжением на вводах ВРУ и АВР
Вообще да, такие вопросы со схемы должны начинаться, а не заканчиваться ей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.