В ТТ заказчик прописал применение РТЗЭС для защиты электродвигателей насосов P2=11 кВт.
Дополнительно хочу в схеме вместо контакторов применить устройства плавного пуска серии PSR от ABB.
Вопрос: возможно ли будет настроить РТЗЭС таким образом, чтобы и токовая защита работала, и плавный пуск/останов осуществлялся? Читал, что в настройках РТЗЭС можно выставить время задержки срабатывания защитного отключения по току перегрузки, недогрузки, но не уверен, будет ли вся эта система хорошо работать.
Вообще, есть ли какой-либо критерий, по которому можно определить, когда рекомендуется применять устройства плавного пуска или преобразователи частоты? Может быть мощность двигателя или количество включений в единицу времени? Или какой-то комбинированный показатель?
Когда используете УПП вы и есть ли от него реальный толк или это только маркетологи работают?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Устройство плавного пуска + реле токовой защиты РТЗЭ
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Устройство плавного пуска + реле токовой защиты РТЗЭ
Устройство плавного пуска требуется тогда, когда необходимо ограничить пусковые токи привода и стандартными способами (переключением со звезды на треугольник) этого либо не сделать либо ограничение недостаточно. Устройство плавного пуска обеспечивает только плавный пуск - что следует из названия - плавный останов оно не обеспечивает, привод просто останавливается сам, на выбеге.tank_urg писал(а):Вообще, есть ли какой-либо критерий, по которому можно определить, когда рекомендуется применять устройства плавного пуска или преобразователи частоты? Может быть мощность двигателя или количество включений в единицу времени? Или какой-то комбинированный показатель?
Когда используете УПП вы и есть ли от него реальный толк или это только маркетологи работают?
ПЧ необходим тогда, когда в процессе работы необходимо регулировать частоту вращения привода, ограничивать момент привода или выполнять какое-либо другое регулирование привода (по оборотам или моменту). Заодно, ПЧ обеспечивает и плавный пуск и управляемое торможение привода (тормозными резисторами, рекуперацией, постоянным током - зависит от типа ПЧ).
Реле защиты РТЗЭ имеет своей главной функцией не сами защиты, а часы реального времени и журналирование всех своих защит и параметров там, где это надо. Применение РТ3Э совместно с ПЧ вызывает вопросы: непонятно как оно отнесётся к высокому уровню гармонических искажений после ПЧ, а также к частотам, отличным от 50 Гц - за это не скажу совсем, сейчас наверное коллеги поделятся опытом. К софт-стартеру + РТ3Э тот же вопрос на период пуска (пока работает софтстартер). Защиты в ПЧ есть, но их состав и возможности сильно зависят от типа ПЧ, и это его не основное назначение.
Настроить можно и будет работать, при условии что гармонические искажения от ПЧ/софтстартера не окажут большого влияния.Вопрос: возможно ли будет настроить РТЗЭС таким образом, чтобы и токовая защита работала, и плавный пуск/останов осуществлялся? Читал, что в настройках РТЗЭС можно выставить время задержки срабатывания защитного отключения по току перегрузки, недогрузки, но не уверен, будет ли вся эта система хорошо работать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Устройство плавного пуска + реле токовой защиты РТЗЭ
Спасибо!
PSR от ABB по описанию обеспечивает и плавный останов двигателя, там можно выставить и время пуска и время останова.Устройство плавного пуска обеспечивает только плавный пуск - что следует из названия - плавный останов оно не обеспечивает, привод просто останавливается сам, на выбеге.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Устройство плавного пуска + реле токовой защиты РТЗЭ
Гармонические искажения от софтстартера имеют место даже при "нормальной" работе двигателя (не во время пуска/останова)?Настроить можно и будет работать, при условии что гармонические искажения от ПЧ/софтстартера не окажут большого влияния.
-
- администратор
- Сообщения: 17586
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Устройство плавного пуска + реле токовой защиты РТЗЭ
Да, видел. Надо разбираться как это они делают и - главное - нужно ли это Вам.tank_urg писал(а):Спасибо!
PSR от ABB по описанию обеспечивает и плавный останов двигателя, там можно выставить и время пуска и время останова.Устройство плавного пуска обеспечивает только плавный пуск - что следует из названия - плавный останов оно не обеспечивает, привод просто останавливается сам, на выбеге.
Нет. Софтстартер работает только во время пуска, после выхода двигателя на номинальные обороты тиристорные модули шунтируются встроенным контактором. В каталоге на PSR есть схема, которая это поясняет.Гармонические искажения от софтстартера имеют место даже при "нормальной" работе двигателя (не во время пуска/останова)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.